//版主內容 ?>
"塔柱邊坡水土流失,還不只t21,技師的報告裡面,還直指t11、12、21、23,都有排水不良的問題,另外t9、17、18、24、25,還有轉角一站,也有土石裸露的問題。"
設計不良? 貓纜排水沖塔座
(2008-12-05 16:55) 貓纜塔柱淘空危機,除了因為位於地質破碎帶,先天不良之外,現在還可能因為市府施工疏失,加重災情!台北市議員莊瑞雄5日上午上演一場驚險的垂降秀,深入位於懸崖下的21號塔柱。他指控上方指南宮站區的廁所排水設計不當,污水沖刷淘空塔柱基座,讓21號塔柱也岌岌可危。冒險垂降10公尺,到達t21塔柱的基座,莊瑞雄鑽進成人可以進出的縫隙,一看可不得了,裡面竟然有多處崩塌。
上個月中,技師巡視25跟塔柱的報告,t21塔柱,竟然因為指南宮站的流水,造成邊坡土石流失,還限期1個月改善。從地理位置來看,指南宮站,就位於t21塔柱上方,站區的流水,就透過水管,直接衝下塔柱週邊。市府官員跟技師一早來巡視,對於有沒有土石流失,官員不說死。巧的是,1個月前填寫報告的技師,也跟著來現場。
塔柱邊坡水土流失,還不只t21,技師的報告裡面,還直指t11、12、21、23,都有排水不良的問題,另外t9、17、18、24、25,還有轉角一站,也有土石裸露的問題。市府說要尊重專業,但這報告建議出爐已經1個半月,市府的作為,到底在哪裡!