看房子請記得看地下室最底層 |
發表者:Gail 發表數:-17 IP:210.85.128.* | 2002-12-04 22:06:30 |
//版主內容 ?>
我一位營造工程師朋友教我粗淺的看房子結構技巧 |
回覆者:貓咪 發表數:-17 IP:61.216.114.* | 2002-12-09 14:38:33 |
那可否在合約上另外註明建物符合".混凝土抗壓試驗報告(28天)要有3000磅的強度"若有不實 則....... 這樣有效嗎? |
|
回覆者:mm 發表數:-17 IP:210.61.194.* | 2002-12-06 10:58:16 |
試壓報告看了也沒用。只有日期,你知道用在哪裡嗎?試體製作過程取料標準嗎? 專業人員就成屋來說,沒人在看報告。因為看了,也沒法下結果。 只有實體取樣,可以說明一切。例如:裝冷氣時,會洗洞,順便取樣去試驗,一點都假不了。 不過一切交易都是建立在信用上,如果連一些支節也要都明瞭,那太累,也不太可能,所以把握 一些大原則就好,免的太沉重。 |
|
回覆者:sean 發表數:-17 IP:61.220.229.* | 2002-12-05 22:33:01 |
請問是否有方法上網或到某公家單位查詢 自己想買的房子的.混凝土抗壓試驗報告(28天)呢 |
|
回覆者:曾經待過營造廠的人 發表數:-17 IP:203.67.128.* | 2002-12-05 20:18:41 |
雖然材料實驗室所發出的報告都有他們技師的蓋章 但那並不代表什麼......... 實驗室只對樣品(也就是試體)負責 如果預拌廠送驗的試體有偷換過 則這份報告根本就是欺騙大眾的 這樣的話實驗室要負責任嗎? 不用,因為他們的報告已明確列出「只對樣品負責」的文字 工地在灌漿的同時 預拌廠品管就會做混凝土試體 這些試體照道理說應該放在工地養生 等時間到再拿到實驗室做抗壓試驗 但事實上很多工地根本沒有那麼多空間來放試體 所以有很多都是隔天品管就自己載回去他們那邊養生 ........................ 接下來應該知道怎麼了吧? |
|
回覆者:sway 發表數:-17 IP:61.222.156.* | 2002-12-05 09:32:51 |
我就有一個真實的例子 因為我的角色 工務的人以為我看不懂,或是不會去看 但就有那麼一次 就被我抓到 正本的內容,不到實際的試壓強度 然後,給我的答案 就是 阿 ..... 人家打字打錯了啦 隔兩天 更正版就出現了 呃,無言以對 大實驗室都這樣了 不過啦,多看,總是好的 至少對方會謹慎一點 比較不敢亂來 嗯,gail非常的不同歐,優秀 |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |