你們的房子 每建一層後 " 鋼筋頭有帶上套子 "嗎 ? |
發表者:pi kI 發表數:-17 IP:61.66.137.* | 2004-06-18 18:29:03 |
//版主內容 ?>
我最近看了幾個工地 |
回覆者:Pi kI 發表數:-17 IP:61.66.137.* | 2004-06-19 23:56:03 |
哇 真是專家呢 謝謝解惑喔 !! 那意思是說 看到那一根一根直直的鋼筋頂端包住的就是保護 續街器的套子囉 而沒有套子就可以知道是用傳統塔接的對吧 再請教 塔接是如何將兩根鋼筋接起來呢 謝謝囉!! |
|
回覆者:tom 發表數:-17 IP:218.32.86.* | 2004-06-19 01:14:16 |
鋼筋分續街跟搭接傳統是搭接而你看到鋼筋頭有套子是因為續接器 要續接時鋼筋有車牙再鎖續接器所以會有套子套住保護 ,傳統搭接 就不用不過其缺點是當灌漿時震動或是灌漿時可能會讓鋼筋搭接鬆動 但是續接也可能因為鎖時沒有鎖好或是車牙車的不好....還有續接器本身 的材質問題....老實說搭接看的到會比較放心 |
|
回覆者:877 發表數:-17 IP:61.217.63.* | 2004-06-18 22:45:01 |
你說的應該是"連接頭" 鋼筋不是用焊的 生鏽是金屬物必然的情況 |
|
回覆者:PI ki 發表數:-17 IP:61.66.137.* | 2004-06-18 21:46:45 |
不是那郭防雜物掉落的套子 就是那個每"根" 鋼筋頂端會套上的套子 不知作用為何呢 有些建商會套 有些則不會耶 是不是比較細心的建商才會套呢 ? 謝囉 |
|
回覆者:鬖聺& 發表數:-17 IP:61.217.63.* | 2004-06-18 18:56:09 |
生鏽是一定的 那只是怕異物掉入 沒防鏽的功能 |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |