何謂中繼水箱? |
發表者:鳳妹妹 發表數:-17 IP:211.75.27.* | 2002-09-26 12:44:43 |
//版主內容 ?>
有誰知道何謂中繼水箱嗎? |
回覆者:amy 發表數:-17 IP:163.25.71.* | 2004-02-19 09:25:17 |
請問要如何分辨 中繼水箱 與 中繼消防水箱? 我擔心馬逹吵及潮濕的問題. 我看到的房子是旁邊水箱佔了約13坪左右. 大樓地上物22層, 地下4層. 若您知道,懇請告知, 謝謝! |
|
回覆者:鳳妹妹 發表數:-17 IP:211.75.27.* | 2002-10-01 11:46:41 |
是喔 我的是一整間都是水箱耶, 整整少了一戶 (40多坪吧) 我以為如果是中繼消防水箱才會大一點... 但是我的報價也沒有比較便宜 還比樓下貴!! 只是當樓層台挑高20公分而已 |
|
回覆者:jj 發表數:-17 IP:202.145.162.* | 2002-10-01 11:31:08 |
我最近也遇到中繼水箱的問題,中繼水箱位於11F(大樓為19F), 價格較其他樓層便宜許多(85-90%),sales說是中繼消防水箱,我 大約看了 一下設計圖,約8坪大(其他樓層為74坪,11F因中繼水 箱關係只有66坪),請問如何分辨是否是中繼消防水箱?是否有 水錘現象?想買在這一層,又怕有問題? |
|
回覆者:鳳妹妹 發表數:-17 IP:211.75.27.* | 2002-09-30 10:08:18 |
謝謝大家專業的解答 不過我的sales又跟我說那好像只是中繼水箱 (她說法總是有點模糊不清的...) 不是中繼消防水箱 所以我還是決定有其他樓層再考慮了 |
|
回覆者:mm 發表數:-17 IP:61.219.36.* | 2002-09-29 21:09:59 |
終於遇到內行人。 水錘;這個名詞比較冷僻。 一般房屋間隔8個樓層就會裝一套減壓設備,當中如遇內行建 商會再加裝兩付水錘吸收器。 交屋時,通常每一住戶出水口水壓設定在1~2.5kg/m^2`,這個 範圍是最實用。 熱水器只要0.5kg/m^2即可啟動,相當於5公尺高度差。而熱 水器一般設計承受壓力超過5kg/m^2(小型簡易電熱水器不算) 給水龍頭設計承受壓力超過10kg/m^2,相當於100公尺高度 差。 一般管線實務驗收時是以10kg/m^2,持壓72小時。 所以減壓比較不是什麼問題,水錘問題比較大與麻煩。 水錘問題在一般公寓發生的話,是很頭痛的問題,想花錢又 不一定能解決。 中繼消防水箱的好處是,平時是安安靜靜得好鄰居,不會 吵,不會有複雜的人等進出,當他啟動時會提醒您,要提高 警覺;如果是我,我喜歡隔壁是中繼消防水箱。 |
|
回覆者:kuohua 發表數:-17 IP:211.72.147.* | 2002-09-27 09:26:05 |
樓層過高不只有揚水泵力量夠不夠的問題 採用由最頂樓屋頂突出物之水箱二次供水 則供水幹管必須逐段多設置幾個減壓閥 否則由26層頂供水至1樓(以每層三米計算) 而又無逐段增設減壓裝置 那供水幹管及低樓層用戶之供水器具將承受多大水壓? 可以想像必然供水管線及器具壽命會變短 再者供水行程過長亦容易發生水壓不穩定及產生水鎚現象 對於供水幹管的各個閘閥與接頭形成破壞壓力 容易造成閘閥或接頭的漏水及破裂 所以過高的大樓設中繼水箱是正確的設計判斷 |
|
回覆者:鳳妹妹 發表數:-17 IP:61.216.33.* | 2002-09-26 21:20:33 |
謝謝 sway 與 mm 的熱心回答!! 我是看到B3+24層樓 (每層3米2) 的房子在14樓處設中繼水箱, 擔心在隔壁間或是上下樓層會不會特 別吵或是漏水, 畢竟第一次看到一整間的房子都是水管, 好像機房似的, 實在令人印象深刻!! 我想那應該是中繼消防水箱吧, 因為可能是巷弄狹窄下, 1-24樓都有灑水系統, 再加個中繼消防水 箱, 應該是表示房子比較安全囉, 那麼在中繼消防水箱附近的房子送水會比較快囉? 我這樣的理解 還對嗎? 還是應該要求房價應該要便宜一點呢? |
|
回覆者:mm 發表數:-17 IP:61.219.36.* | 2002-09-26 21:00:37 |
要看種類。大部分的揚水馬達送到30層沒什麼問題;如b4+26 層合計30個樓層。 所以自來水直接送到26層並非難事。但有時部分樓高特別 高,使得總揚程過高,有可能設計中繼清水箱。 另一種可能性比較高,中繼消防水箱,因消防系統口徑與流 量比較重視,為了警急時運作順暢,按置中繼消防水箱是比 較便利。 如果你家隔壁是中繼消防水箱,那優點可不少,至於哪些優 點是你喜歡的,自己決定吧! |
|
回覆者:sway 發表數:-17 IP:61.222.156.* | 2002-09-26 13:49:43 |
如果樓高過高的大樓 水壓會因此而過大 發生抽不上去頂樓的情況 這時就會在中間的地方再做一個水箱 缺點阿 就是,有時會有一些些的震動以及馬達的噪音 看營建水準如何,其實,做的好的,根本不太會發現 有時再洗水箱的時候 那一層就會有一些工人 走來走去,洗來洗去,一兩天內會弄得比較髒髒水水的 就這樣 但是,電梯比較沒有人坐,少一戶了,當層的出入人口會比較單 純些 有好有壞啦 |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |