每棟新大樓都應該要有...**緩降逃生梯** ????? |
發表者:Justice 發表數:-17 IP:163.28.32.* | 2003-07-04 10:02:54 |
//版主內容 ?>
是不是每棟新大樓在一定樓層都應該要有逃生緩降梯? 還是 |
回覆者:Justice 發表數:-17 IP:163.28.32.* | 2003-07-04 10:36:23 |
緩降梯算是消防安檢的一部份嗎? 應該不是吧? 不然每年還要 裝回去供檢查. 另外,到時候安檢到機房改裝的部分,還要把消 防設備裝回去嗎? 真是麻煩的問題? |
|
回覆者:Justice 發表數:-17 IP:163.28.32.* | 2003-07-04 10:25:29 |
剛剛去查了一下; 依據各類場所消防安全設備設置標準第二十五條規定: 建築物除十一層以上樓層及避難層(1F OR 12區的2F平台) 外,各樓層應選設緩降機(Slowly Descending Devices)等避難器 具。 消防法第三十五條規定: 管理權人未依規定設置或維護,於發生火災時致人於死者, 處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以上 五百萬元以下罰金;致重傷者,處六月以上五年以下有期徒 刑,得併科新台幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰金。 依據設置標準法規第一五七條規定: 第二層以上之樓層供集合住宅使用,其收容人員在10人以上 100人以下時,設一具;超過100人時,每增加(包括未滿) 100人增設一具。 |
|
回覆者: Clara 發表數:-17 IP:210.243.242.* | 2003-07-04 10:16:04 |
對啊!而且不可以拆掉,我們家的社區,每年都有做消 防安檢,那也是檢查項目之一. 還有整棟大樓緩降梯的位置不可以很整齊地排列在 同一位置,除了好看,真正要使用時會相撞,記得檢查 緩降梯的繩索長度,是否為你們家樓高所使用. |
|