人氣社區

每棟新大樓都應該要有...**緩降逃生梯** ?????
發表者:Justice  發表數:-17 IP:163.28.32.* 2003-07-04 10:02:54

是不是每棟新大樓在一定樓層都應該要有逃生緩降梯? 還是
小弟記錯了? 因為最近高樓火災又成為新聞,但不少新建的大
樓好像看不到緩降逃生梯的裝置,有點給他膽寒.

回覆者:Justice 發表數:-17 IP:163.28.32.* 2003-07-04 10:36:23
緩降梯算是消防安檢的一部份嗎? 應該不是吧? 不然每年還要
裝回去供檢查. 另外,到時候安檢到機房改裝的部分,還要把消
防設備裝回去嗎? 真是麻煩的問題?
回覆者:Justice 發表數:-17 IP:163.28.32.* 2003-07-04 10:25:29
剛剛去查了一下;


依據各類場所消防安全設備設置標準第二十五條規定:
建築物除十一層以上樓層及避難層(1F OR 12區的2F平台)
外,各樓層應選設緩降機(Slowly Descending Devices)等避難器
具。

消防法第三十五條規定:
管理權人未依規定設置或維護,於發生火災時致人於死者,
處一年以上七年以下有期徒刑,得併科新台幣一百萬元以上
五百萬元以下罰金;致重傷者,處六月以上五年以下有期徒
刑,得併科新台幣五十萬元以上二百五十萬元以下罰金。

依據設置標準法規第一五七條規定:
第二層以上之樓層供集合住宅使用,其收容人員在10人以上
100人以下時,設一具;超過100人時,每增加(包括未滿)
100人增設一具。
回覆者: Clara 發表數:-17 IP:210.243.242.* 2003-07-04 10:16:04
對啊!而且不可以拆掉,我們家的社區,每年都有做消
防安檢,那也是檢查項目之一.
還有整棟大樓緩降梯的位置不可以很整齊地排列在
同一位置,除了好看,真正要使用時會相撞,記得檢查
緩降梯的繩索長度,是否為你們家樓高所使用.
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。