人氣社區

SRC,漏水,海沙屋,和輻射鋼筋??
發表者:uncle  發表數:-17 IP:61.218.53.* 2002-06-25 10:38:10

最幾個月來看了些案件,心中對有些事滿疑惑:
1、 SRC為鋼骨鋼筋混凝土,RC為鋼筋混凝土。曾看過物件是B2-3F為SRC,3F-13F為RC,
這物件是意思是3F以下為鋼骨鋼筋混凝土,以上則是將鋼筋繼續往上延伸,而無鋼骨,
僅以灌混凝土的方式做為主樑,這樣的看法不知對不對??
2、曾看過一個2F/13F的房子,還在施工中,壁上未上油漆、地磚,發現2F的上方有1、2條
漏水 的痕,建商的解釋是因正上方3F地上在拌混凝土,而其中的水是由其中的毛細孔所
滲入, 導致2F會滴一些些水。建商的這種說法有沒有錯??
3、請問各位在看房子時會要求建商提出非海沙屋或非輻射鋼筋的証明??若要求建商做証明
是和理 的嗎??

一些疑惑,希望能得到各位先進的意見,謝謝

回覆者:kuohua 發表數:-17 IP:211.72.147.* 2002-06-26 14:03:34
上方樓層之樓版面上在扮水泥砂漿時
因為長時間有大量水份積存的關係
其下方樓層之平頂出現區域潮濕狀況是屬正常
因為厚度僅有12-15cm的混凝土樓版
在未加貼低吸水率低透水率面材或加塗防水層的情況下
通常無法杜絕水氣逐漸滲透,最後在下方平頂凝結落下之情況
以營造慣例而言這倒還算是可以接受的
一般建築設計若是擺明要"儲水"的RC水箱或蓄水池
通常會採用20CM以上的版厚+防水水泥沙漿粉刷
甚至水箱水池內壁還會再加貼瓷磚
(註:防水水泥沙漿=1:2水泥砂漿加上防水劑)
但如果不是整團區塊潮濕而是集中在少數幾條明顯的線上
那就是混凝土版有細微裂痕或版內局部有蜂窩組織形成
導致該部分特別易滲透,水就都匯集由那個地方跑出來了
這種情況的話就表示施工品質有問題了
或是基礎有不均勻沉陷(地質或基礎不良)而導致剪力裂痕
那就建議你先不要考慮那個案子了
回覆者:kuohua 發表數:-17 IP:211.72.147.* 2002-06-26 08:44:46
現在新的建築物要請領使用執照,都必須附上
1.氯離子含量檢驗報告書
2.混凝土品質保證書
3.無輻射污染證明書
工務單位才會核發使用執照
其實現在公務員也是很怕擔負責任的
回覆者:sway 發表數:-17 IP:61.222.156.* 2002-06-25 15:45:48
1.大致上是如此的,低樓層作SRC其實有補強的作用,但實際上是不是真的有效,我不敢保證,但
是RC的樑柱也都是鋼筋,如果施工得宜,13樓的房子是沒有問題的
2.我並不是如此贊同這種講法,其實,是不是毛細孔,應該要看現場的施工才準.
3.如果已經完工了,這些要求都不成問題,但如果還在施工,嗯,看給不給了,不過,你也別擔心,87
年以後取得使用執照的房子,都會要求非海砂屋以及輻射鋼筋的,要不,房子不給用呢.
回覆者:QQQ 發表數:-17 IP:203.69.162.* 2002-06-25 13:57:19
一定要要求作海沙屋和輻射鋼筋檢測,縱使建商不願提供(應該不會不提供),自行出錢檢
測也行(NT4500),因為我買的第一幢中古屋,住不到三年發現是海砂屋,隋即被勒令拆
除,至今已三年,改建還是無望。本月狠下心透過仲介再買了第二幢房子,自行掏腰包作檢
測買個心安也好。真的買到海沙屋、輻射屋會讓您的人生由彩色變黑白。但新建築及預售屋
應該不會有海砂、輻射的問題,法令上好像有規定施工期間均需檢測。
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。