請問建商可以不按圖施工,任意更改結構設計嗎?
發表者:笨蛋  發表數:31 IP:61.70.14.* 2005-08-10 15:23:25

請問大家,建商在結構體施作階段時,
柱主筋搭接方式,位置,長度沒有按圖施工,
被發現後才說要去變更圖面,更改結構設計,
建商在蓋房子時是可以任意更改結構設計的嗎?
原設計:
錯樓搭接,一根柱子有十根柱主筋,
每層樓只有5根做搭接,搭接位置由柱
1/4H開始,#6搭接長度為124公分.
實際施工:
每層搭接,十根柱主筋在每層樓都搭接
,但有做錯開搭接,1根由柱頭開始
搭接,搭接長度124公分;第二根由柱
1/4H開始搭接,搭接長度96公分,
以此交替.

回覆者:大咪 發表數:32 IP:61.221.152.* 2005-08-12 11:49:41
搭接點錯開不可在一直線上而非搭接長度變化。
回覆者:阿盛 發表數:11 IP:61.225.19.* 2005-08-12 11:46:44
其實這樣應不算擅自設計變更,如果你有疑慮,應可找結構技師或土木技師瞭解圖面後到現場瞭解,別想太多了,這些事留給專業的人去傷腦筋吧!
回覆者:大咪 發表數:32 IP:61.221.152.* 2005-08-12 11:46:42
搭接長度根據是鋼筋號數(直徑)&搭接形狀,有規定的technical數據&要求。
回覆者:笨蛋 發表數:31 IP:61.70.14.* 2005-08-12 10:42:22
請問有沒有知道的人呢?