有關於不斷電系統......... |
發表者:對建商很失望 發表數:52 IP:220.228.206.* | 2005-08-02 17:38:58 |
//版主內容 ?>
請問各位,不斷電系統的紅色插座不是應該隨時都有電嗎?怎麼我們家的新屋不是這樣,建商說不斷電系統的使用方法是:停電時趕緊把插頭從一般插座換到不斷電插座!!是這樣嗎? |
回覆者:丫棠 發表數:16 IP:220.130.162.* | 2005-09-02 17:10:50 |
回覆 對建商很失望 於 :2005-08-02 17:38:58 的發言內容
不斷電系統平時就有電,所以冰箱電源平時是直接插在紅色的不斷電系統上....我家是這樣拉~你家情形我就不瞭解了捏
請問各位,不斷電系統的紅色插座不是應該隨時都有電嗎?怎麼我們家的新屋不是這樣,建商說不斷電系統的使用方法是:停電時趕緊把插頭從一般插座換到不斷電插座!!是這樣嗎? |
|
回覆者:對建商很失望 發表數:52 IP:220.228.206.* | 2005-08-12 08:24:23 |
可是廣告DM上真的是寫"不斷電插座" 有沒有人的新家裡有不斷電插座的呢?也是平常沒電嗎? |
|
回覆者:去旅行 發表數:220 IP:220.130.177.* | 2005-08-04 09:30:04 |
回覆 對建商很失望 於 :2005-08-02 17:38:58 的發言內容
他這種說法是沒錯 !請問各位,不斷電系統的紅色插座不是應該隨時都有電嗎?怎麼我們家的新屋不是這樣,建商說不斷電系統的使用方法是:停電時趕緊把插頭從一般插座換到不斷電插座!!是這樣嗎? 但這不能叫"不斷電系統", 只能叫"緊急供電系統" ! |
|
回覆者:對建商很失望 發表數:52 IP:220.228.206.* | 2005-08-04 08:23:40 |
謝謝你的回覆,你好專業唷!! 昨天建商的小老闆回答我,他們提供的是"維生系統",只供電梯、照明、消防等使用,我問他是ATS嗎?他說他也不知道,不過他強調當台電沒電時會自己跳到發電機發電,不需要人工切換,只是這個電不會提供給我們家裡用,而我們家裡的紅色插座本來也不在設計之內,是後來追加讓我們遇到停電時還能接到發電機的電 他說沒有人在家裡提供隨時有電的不斷電系統,都是只提供公用的電梯、照明、消防等而已,這是真的嗎? |
|
回覆者:PHYLLINESS 發表數:49 IP:220.141.116.* | 2005-08-03 21:58:21 |
回覆 對建商很失望 於 :2005-08-03 08:54:13 的發言內容
ATS(自動切換開關)是由兩台NFB(無熔絲開關)組成附加機械電動連鎖由PC電路板控制並附有選擇開關能切入自動與手動及指示燈顯示台電及發電機,它的功用是電源側平時由台電供電,當偵測到台電電源斷電時自動驅動發電機啟動,當發電機運轉穩定後將電源切換至發電機側,由發電機供電,於台電電源恢復供應後自動切回台電端電源並關閉發電機,基本上那東西在自動模式下是全自動的,ATS所供電的插座是隨時都有電的,不需要換插座的,你的建商號稱的"不斷電系統",嚴格說來是說昂貴的UPS,給不起UPS起碼也要裝ATS。
再請問一下,如果是有ATS是不是要人工去操作?如果我們都上班不在家,是不是應該由警衛去切換開關?如果是這樣我們的冰箱插頭也還是要人工去切換嗎?還是說平常就直接把冰箱插頭接在紅色的插座上? |
|
回覆者:對建商很失望 發表數:52 IP:220.228.206.* | 2005-08-03 08:54:13 |
再請問一下,如果是有ATS是不是要人工去操作?如果我們都上班不在家,是不是應該由警衛去切換開關?如果是這樣我們的冰箱插頭也還是要人工去切換嗎?還是說平常就直接把冰箱插頭接在紅色的插座上? | |
回覆者:對建商很失望 發表數:52 IP:220.228.206.* | 2005-08-03 08:46:55 |
我問的是我的新屋,是小型社區,已經交屋了,當初售屋的小姐就說有不斷電系統,到交屋那一天才知道是這樣的情形,我想應該是像你說的建商偷工減料省了ATS吧!這種東西我們實在不太懂,所以都被建商唬來唬去的,現在大家都已交屋了,不知道該怎麼要求建商了 | |
回覆者:PHYLLINESS 發表數:49 IP:220.141.127.* | 2005-08-02 22:44:31 |
回覆 對建商很失望 於 :2005-08-02 17:38:58 的發言內容
您住的是大廈嗎?你有沒有試過那個紅色插座平時有沒有電?一般住宅用電是不會做UPS的,因為做UPS價格高昂,一般的做法是於地下室有一台緊急柴油發電機,並有一套ATS切換開關切換市電與發電機的電源,供電會有秒差,依你於文中所描述的情形看來,你住的地方的ATS大概被"省"掉了,算是很嚴重的偷工減料,或是技術能力不足以使ATS正常操作,你要好好重視這問題,一般不論是做UPS或ATS平時都會是有電的,差別只在於切換電源的速度,大樓沒有ATS對於停電或消防都會有問題,一般大樓於停電時電梯及公用電(照明、抽水泵、排水泵、消防系統、機械停車位等等)還不至於停擺,主要就是因為緊急柴油發電機及ATS發揮作用所致,所以要問清楚,你如果問的是業務就趕快再問其他人吧。
請問各位,不斷電系統的紅色插座不是應該隨時都有電嗎?怎麼我們家的新屋不是這樣,建商說不斷電系統的使用方法是:停電時趕緊把插頭從一般插座換到不斷電插座!!是這樣嗎? |
|
回覆者:JH 發表數:38 IP:220.130.162.* | 2005-08-02 18:00:47 |
他所說的不正確喔 UPS應該是正常台電未停電時是正常供電 (應為台電的110V) 若遇停電時UPS會自動跳至電池供電(由DC轉為110V,內部有一個DC 12V的電池) 至於能用多久就看你的UPS是多少V/A以及所插上的電器耗電多少而定 絕大部分建商是不懂電器產品的 所以要多問問別被唬嚕 |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |