'''' 鋼筋疊接'''' 比 '''' 用續接器接''''差嗎? |
發表者:疑惑 發表數:-17 IP:211.75.81.* | 2004-11-05 12:59:59 |
//版主內容 ?>
請問鋼筋疊接和續接器接何者比較耐震呢 |
回覆者:小花 發表數:-17 IP:61.220.118.* | 2004-11-05 15:23:43 |
哇!! 好專業喔~~~ |
|
回覆者:james31024 發表數:-17 IP:211.21.164.* | 2004-11-05 15:10:36 |
疊接一般稱搭接 是鋼筋連接最常使用的方法 30年後還是如此 並無新舊問題 柱主筋因直徑較大 須較長的搭接長度 包商在成本考量下 會採用日漸普及的鋼筋續接器施做 鋼筋續接器只要符合CNS的規定就沒問題了 通常只用於8號以上的主筋 但施工應注意車牙及擴頭是否確實 一般集合住宅的耐震能力應該注意的是圍束鋼筋 也就是一般所稱的箍筋 柱底及柱頂1/4範圍至少須4號12公分間距以內 並確實做好90度及135度之橫向繫筋 |
|