有關夾層的載重 |
發表者:coco 發表數:-17 IP:163.29.38.* | 2004-09-22 14:51:37 |
//版主內容 ?>
請問有人知道嗎 |
回覆者:tom 發表數:-17 IP:218.32.86.* | 2004-09-23 19:02:24 |
另外建議你一般廁所是靠牆設置不要放在屋子中間及注意管線如糞管 ..要離管道間近不要把管線拉太遠不然比較會塞管...而要是廁所靠近 牆壁那你也可以利用原有外牆看事做一個ㄇ或是L行圍牆當廁所牆..但是 一樣的該立子柱就要立結構比較安全你可以用鋼柱H型鋼或是灌漿方式 及樓版最好是灌漿..至於牆面你可以砌磚或是灌漿但是不管怎樣一律都 要防水施工... 省錢做法是做在原有樓版rc'上而上面都是房間之類..這樣或許 你都可以用輕鋼構方式來處理夾曾但是一但你要放廁所要把廁所考慮耐重 或是結構比較強穩...那可能會增加很多成本所以我還是建議你部分將原有的廁所放大 多半套出來這樣會比較省錢省事...不然夾曾要做廁所那你成本會比較貴所以 還是你考已考慮放大原有的廁所將一套增加多半套出來.....我想做東西要考慮 省錢即將來問題而要是利用原有的廁所加大多半套出來我想是還好但是一樣 要注意防水施工要做好...這樣的方式會比你用灌漿在做廁所地板樑柱.. 因為多半套或是說放大原有廁所其地板就是rc及你只要放大牆體前後移動 那就可以多一些空間然後利用輕隔間搗擺或是砌磚牆...都可以這樣比較省錢 而且都是原有樓板上比較好.....這是我的建議你在跟建商問看看也就是說 架設原有廁所是2.2米*1.5米那或許你可以放寬到2.2米*3米...然後在這個空間 多隔出半套廁所或是加上淋浴....這樣你不用多花錢去處理地板rc灌柱子模板鋼筋 ...而夾曾你只要注意輕鋼構的強度材料粗細用量間距....那這樣或許會比較好點 或是原有廁所上面多加蓋廁所利用原有的牆面延伸上去但是還是要有柱子 所以看是要用h型鋼或是混凝土鋼筋當柱子再把牆面樓層一半地方植筋灌樓版 ....你在想想怎樣做結構安全及省錢...盡量要記的就是夾曾不要太多重的東西 最好選輕鋼構及鋼構要注意使用的材料不要強度不夠用久會搖晃 .... |
|
回覆者:coco 發表數:-17 IP:163.29.163.* | 2004-09-23 14:13:14 |
謝謝TOM兄的詳細說明 大致上我瞭解了 看來是只能說"殘念"了 再次感謝 |
|
回覆者:tom 發表數:-17 IP:218.32.98.* | 2004-09-22 19:39:37 |
基本上要是你灌漿夾層樓版及牆壁而鋼筋級板金綁比如用4號鋼筋 雙層每10-15公分一個間距及現在的現場如何?比如要把夾層版灌漿 及牆壁那當初有留預留筋可以搭接?要是沒有你可能要用植筋的方式 就事先鑽孔然後插鋼筋進去裡面填充化學藥劑.,利用這樣的方式 來搭接..而我也建議你要是要做好一點你可以把廁所的牆的四個角落 都要從地上植筋比如每一個角落地方6號鋼筋8支來當柱子共有4根柱子 沿著地板也是一樣要插鋼筋當強身一樣用4號鋼筋每15公分的間距然後雙層 再來是在夾層樓版rc那邊沿著樓版要有樑來支撐....也就是說基本上你 可以4個角落要立柱子(6號鋼筋8支..)在樓層中間樓版下要有樑繞著柱子 一樣用6號鋼筋4-6支..然後你的隔間牆可以用砌磚或是一樣rc來灌漿牆面 ....我想這樣浴缸就不用拿掉會有足夠支撐...要是幫你做的人要用輕鋼構方式 那當然會怕將來浴缸放水後的反覆荷重這樣比較會變形搖晃...所以要是 你的樓版用混凝土灌漿及有四根混凝土柱子加上4根樑那基本上就不會有 問題會有足夠支撐如同你現在的樓下不是一樣有廁所還是可以放浴缸不是 ?rc的樓版柱子樑是支撐的主結構利用這樣的方式會比較好但是你要是拿用輕 鋼構比或許會比較貴...一般挑高的房子你注意看要是砌磚那就很危險所以 好的建築師比如挑高4.6-6米食就會有補強住補強樑其方式就是我跟你說的 在地板上植筋或預留筋當柱子上來然後再柱子一半高度綁樑及樓版最後在 用砌磚或是其他方式 比如輕質磚....用砌磚比較省錢但是要是夾層的高度高 我建議你一定要用加強樑柱方式來補強砌磚.,不這樣做也可以用 鋼柱然後在地板上打化學螺栓所在地板上然後利用鋼柱去後在樓版中間加鋼樑 然後地板一樣可以綁鋼筋灌混凝土或是用deck版灌漿......基本上只要是rc樓版 都是可以受的了浴缸的重量但是要是說夾層不灌漿是用輕鋼構就直接放浴缸 沒有rc灌漿樓版及在廁所的四個角沒有立柱子樑...就會比較差.....希望這樣說你懂 不懂在問我在畫圖給你看... |
|
回覆者:coco 發表數:-17 IP:163.29.163.* | 2004-09-22 16:45:02 |
謝謝tom兄的意見 目前應該是會照TOM兄所提做灌漿及防水 因為覺得還是需要 所以廁所是會做的 只是關於浴缸 卻因為載重的問題而被建議捨去 所以想知道 到底載重上 在夾層上放一個浴缸 是不是就超重了 謝謝 |
|
回覆者:tom 發表數:-17 IP:218.173.140.* | 2004-09-22 15:42:04 |
夾層要做浴缸可以做但是你的廁所要用灌漿的方式這樣才不會漏水及 結構才耐振..但是就算做的在好也還是會有漏水可能所以灌漿後 還是要做防水處理然後再貼地磚...而另一個建議是不要把廁所做在 夾層上漏水機會大及夾層樓版一般是輕鋼構c型鋼...盡量要把骨架密度 做多不然將來比較會變形搖黃..所以廁所最好不要放上面....你考以實際 看看夾層房間放廁所在上面的一些問題問問工地修繕的會比較清楚.. 所以不要放廁所是最好而要放你一定要用灌漿方式把廁所如牆體及地板 都要灌漿及防水施工及防水施工做好塗牆面到1.7米而地板是全面防水 ... |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |