請教 tom 有關板模拆除的時間 |
發表者:eva 發表數:-17 IP:61.30.64.* | 2004-08-05 19:24:50 |
//版主內容 ?>
請教 tom |
回覆者:tom 發表數:-17 IP:218.173.161.* | 2004-08-05 20:27:27 |
一般的建築一個樓層大概是12-15天當然還有更快的比如8-10天,這要看 包商的人力來決定不過一般都是12天左右,只有一套模板會不會提早拆膜? 那你就看比如一樓灌漿時間及2樓灌漿時間...因為假設一樓從釘模板幫鋼筋 到灌漿12天那接著是養護等混凝土有達到工作需要的強度,所以往灌漿後的 1樓天數推過了14-21天才可以拆膜....這時你就要注意2樓部分是不是已經施工 ?在不拆1樓模板下去別的地方拿模板那就可以但是要是在養護的期間14-21天 就拆膜板那就比較會有龜裂.... 所以拆膜的時間不是看施工時的模板鋼筋天數而是灌漿後歷經多少天拆膜 而是不是如底下規定相關時間或是你的建商那邊圖面有規定或是依照建築師 指示那就叫建築師發文認可.... 兩套模板的意思是比如2樓從模板鋼筋灌漿從8/1---8/12 日 然後接著3樓模板 鋼筋灌漿8/13---8/24 日,你看看這就是兩套模板的意義就是2樓灌漿後不拆膜 然後繼續作3樓的部分....而要是提早拆膜用一套模板,那就會是二樓 模板鋼筋灌漿 8/1-8/12 然後過個7-10天8/13 -- 8/19 就開始模板鋼筋.. 而拆膜時間應該就是洛在8/13-8/19那就沒有按照規定拆膜有提早拆 ,因為比較重要的是柱子樑板,尤其是超鍋6米的樑或是板最好是21天拆 但是小於6米那就14天,所以基本上應該要14天比較好...至於會不會龜裂 你需要看去現場....當然灌漿後不癢護也是會龜裂.... 所以我建議你你應該跟建商反映, 多一套模板會比較好點 ..... 適當拆模時間:3day基礎,10day梁側板, 14day柱與牆, 21day 大梁底樓版平台雨遮 |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |