人氣社區

提供大金空調相關諮詢(價格除外)
發表者:阿志  發表數:-17 IP:210.68.114.* 2004-07-06 13:08:06

小弟能力範圍內,一定位各位解答,若較晚回覆請見諒

回覆者:盧文清 發表數:-17 IP:210.68.114.* 2004-07-09 09:55:48
是不需加大一碼。惟仍建議確認該空間之熱負荷需求為要!
回覆者:YC168 發表數:-17 IP:220.130.189.* 2004-07-08 23:06:59
請問大金標榜銅管距離可達15M(25,35)-30M(50...)
是否真的在距離之內可以放心的用相對應坪數的
機種就好而不用加碼買大一點的,謝謝
回覆者:tt 發表數:-17 IP:218.168.229.* 2004-07-08 23:00:08
可否請你推薦一下新竹專業的冷氣行呢?
回覆者:阿志 發表數:-17 IP:210.68.114.* 2004-07-06 21:46:57
要看你實際冷房需求
若建商配2分/3分銅管管路
大金多聯式室內機原先標示10,000BTU
因為多聯式所以要打8折,可能不符合你的需求
你的冷房能力需要10,000BTU~16,000BTU
那就要改成2分/4分的管路
你可以請大金的經銷商評估你現場需求
以免自己評估忽略了一些熱源
導致花了大筆錢而買到不夠冷的冷氣
另外,變頻冷氣屬於舒適的冷
若你跟原先建商送的冷氣(若不是變頻)相比
你會覺得比較不冷,這是正常現象

另外你說要裝一對三的冷氣
記得若是用一對三的室外機
你三台冷氣同時開機會很大的話
可能室外機冷房能力不符合你的需求
建議用一對四的室外機裝3台內機方式搭配
若3台室內機標示能力總和打8折還是超過室外機總能力
最多只能發揮室外機最大能力
然後依照主機板原先設定分配給各台室內機


希望這樣的回答對你有幫助
回覆者:阿志 發表數:-17 IP:210.68.114.* 2004-07-06 21:21:38
由於最近小弟利用閒暇時間幫同學安裝一對四變頻冷暖
搭配方式:
一對四4MXD80BVMT冷房最大約27,500多BTU
壁掛室內機
FTXD25BVMT*3(3間房間) 冷房打折後大約8,000BTU
FTXD71BVMT*1(客廳) 冷房打折後大約24,000BTU

一對四4MK90BVMT變頻專冷型,搭配方式亦與上同,只是
型號不同

你的主臥室若有5坪,建議裝FTXD35BVMT(打折後大約
10,000BTU),若有西曬或頂樓可能還要加大室外機及室內
機,給你當參考最好還是請專業人員現場評估

若要配合裝潢,有時多聽聽安裝商的意見,尤其是排水,不
然有可能因排水不順沒幾年就要清通一次

大金冷氣搭配上的特性:
1.大金室內機搭配一對多時,室內機冷房標示能力要打8折
2.由於變頻機種屬於比較舒適慢冷,客廳可能因有客人來時
怕熱源增加,因此加強才裝比較大的
3.大金一對多的設計是依照一般家庭使用習慣(所有內機不會
同時使用),若4台室內機一起開每台冷房能力是會下降的,
你會感覺比較不冷,若是開三台房間是夠的,同樣機器當然
房間愈大,你所感受的溫度下降是不同的

大金生產國
一對多室外機---日本
一對一室外機,壁掛式室內機---泰國,但是品質上並無差
異,因為大金已在泰國設廠超過10年了吧,品質很穩定
隱藏式室內機---台灣(機器屬於風管型,你的家比較不適合,
可能沒有空間裝集風箱及風管,因為此種機型屬於大風量
的,可能產生很大的風切聲,若不是風管型室內機則不要用
力考慮)

若要全部日本製的可能你要找看看水貨,但現在日本是採用
環保R410冷媒,台灣安裝商目前很少有相關裝機配備及安裝
經驗,相對的風險會提高,比較不建議。

大金服務站
除了一般經銷商冷氣行(專業冷氣行會比一般家電行好些),
也是要聽口碑,每家老闆經營理念不同,我無法跟你確定哪
些好,也有原廠0800-060-580,只有維修服務沒安裝
建議還是找專業的冷氣行比較好,一分錢一分貨,大金已經
算蠻貴的,若因施工不良導致問題,是件讓人抓狂的事

施工時你可以注意的地方
1.冷媒管路(系統)一定要抽真空
2.室內機排水要順暢,冷暖室外機要接排水
3.銅管管路在轉彎時不能扁掉,尤其在轉彎的地方,一般消
費者無法注意到這點
4.壁掛式室內機由於是機器上面回風,與天花板有段距離
10~30cm,比較不會有風切聲,留愈大愈不會有風切聲
5.隱藏風管式室內機一定要做集風箱及風管,不然風聲會很

6.冷媒管路從外牆進來時,由下往上,不然日子久了,雨水
可能會順著管路流入室內
7.管路外露的部分,建議請安裝幫你加裝管槽(費用高),或是
被覆一層無黏性膠帶,可減少管路被覆材質因風吹日曬而變
質氧化使得銅管外漏,由於施工成本提高的關係,通常安裝
的人不會幫客人做上述的工作,若有施工費用當然會提高
些,但是也提昇耐用度

以上內容花了我2個小時想的,希望對你有幫助,有LOSE的
地方請多包函
回覆者:大雄 發表數:-17 IP:61.66.243.* 2004-07-06 16:14:22
你好, 請問一下, 因為我買的預售屋建商已經有送二台1對2的
分離式(日立), 但是我想將其中一台換成大金的1對3, 因為冷
氣管線建商會先拉好, 而我聽說如果要裝大金, 管線會配不上,
那麼是不是要重新拉管線? 麻煩答覆一下,TKS
回覆者:呆呆 發表數:-17 IP:211.21.100.* 2004-07-06 13:53:53
阿志你好
因為我買的是預售屋(預計今年十月底交屋)
冷氣品牌部分我把大金列為第一優先其次是三菱
請問一下我的室內面積約25坪(三房兩廳)
如果最多只能裝兩台室外機的話我要如何配置呢?
(客廳跟餐廳是連在一起的約7-8坪客餐廳的部分要裝一台或
兩台室內機呢?跟主臥室都會經常使用其餘兩間使用的次數會
比較少)
你的建議是要如何搭配呢?
還有室外機的製造國家不同跟價格高低有差別ㄇ?哪裡能買到
室內外機都是日本製的?大金的保養服務站會不多嗎?一般的
電器行如果有掛大金的標籤都能提供一般正常的專業維修嗎?
我要到什麼地方買會比較有保障呢含安裝施工?(譬如一般的
電器量飯店像泰一、全國、豐澤、大潤發或家樂福還是到一
般有掛大金的標籤的電器行或者要到經銷商)
不好意思問你一大堆問題麻煩你撥空回覆謝謝您!!
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。