人氣社區

用電安全,入屋電線的粗細到底要多少
發表者:林文忠  發表數:-17 IP:61.220.99.* 2004-03-31 21:19:46

看了一工地
房子的入屋線(進入總開關的電線)才5.5(平方mm)
她的安全電流只有25安培
又看了分離式冷氣的規格 加起來也要50安培
再加上其他電器的話 .......
那麼 線路安全電流以超出太多了

有些建商,真的偷工減料(黑心)
只讓你有水有電 不管死活
不知 有沒有法規可以管
一般的使用執照 好像也沒有管這些

回覆者:kevin 發表數:-17 IP:140.96.157.* 2004-04-16 12:15:35
請問:
經過大家的討論
1. 一般入屋線110AC會用多少截面經的線?
2. 一般入屋線220AC會用多少截面經的線?
3. 110AC的線路會裝多少安培容量的breaker?
4. 220AC的線路會裝多少安培容量的breaker?



回覆者:FRED 發表數:-17 IP:219.84.20.* 2004-04-06 11:03:34
讚啦...
又是一個實用知識....
回覆者:ken 發表數:-17 IP:24.64.223.* 2004-04-06 03:51:48
5.5(平方mm)的確是太少了.一個廚房專插都要用5.5mm的電線
才可以,你可以要求建商或承包商出示經台電審核合格的電路
圖,對照看看是否有按圖施工,若是沒有就不要買了,因為就算
你家依你的意見按圖施工,可是仔的鄰居呢?萬一發生火災可
就糟了.
若你看不懂電路圖,可至www.shdc.com.tw內有營建知識Q&A,
有專文介紹,參考看看吧.
回覆者:林文忠 發表數:-17 IP:218.173.112.* 2004-04-04 23:51:03
後續報告:
入屋線應該是14平方mm
我的疑惑已決,祇有先配室內而已
入屋線會等全部樓層皆好時,才會動工

回kevin
絞線都是以截面積來算,
地線是不經過breaker ,所以只會看到2p 的開關

14平方mm 安全性而言,是剛剛好而已()
若是22 38 會比較佳些

回覆者:san 發表數:-17 IP:203.75.25.* 2004-04-01 12:44:30
其實從買預售屋到之前交屋,也從來沒想到電線粗細的問題
買房子真的有太多不懂的地方
這幾天開始裝潢,水電師父跟我說"你們建商配的電線合乎標
準,不錯喔"他作過很多案子都有電線配太細的問題,
我才知道原來電線也是買房子要注意的地方,
買房子難道真的要憑運氣嗎?
合約上對於這些看不到的地方都沒有說明,對於消費者真是一
點保障也沒有
此外
這陣子和一些買房子的網友交流後,
不免感慨"買到好品質的房子的人慶幸自己運氣好,而遇到一
堆瑕疵的人好像反而是平常的"
建商理應對品質負有責任,每個人理應對自己工作負責,這種原
本應該是"理所當然"的事情,現在反而是遇到算賺到了
唉~~
回覆者:kevin 發表數:-17 IP:163.28.64.* 2004-04-01 12:19:02
房屋的總開關處會有一個斷路器, 重要的是此開關的額定電流
是多少, 如果此開關的額定電流為30A, 而電源線為5.5平方
mm, 那麼這個線路是安全的, 且你也不可能能使用到50A, 因
為此斷路器早就跳脫了.
另外冷氣機一般是使用220V的電, 而其他的家用電是110V, 因
此是不是應該會有220V的斷路器呢?
回覆者:fred 發表數:-17 IP:61.219.36.* 2004-03-31 23:06:39
恩...
這是蠻嚴重的問題...
還是要多細心觀察才好.
如果是不認識的建商的話...