請問落地窗防颱問題 |
發表者:fibi 發表數: IP:61.228.32.* | 2007-05-23 07:56:35 |
//版主內容 ?>
建商提供的落地窗不是二門或四門對開,而是中間是一大片玻璃二側各有一個窗門型式,丈量結果中間的大片玻璃尺寸為高210cm寬180cm,目測厚度為單層5mm強化玻璃,因為房子座向朝東北,因此冬天或是颱風天,落地窗正好首當其衝,想請問這樣有安全上的顧慮嗎?因為不可以改變大樓外觀,請問貼3M大樓用防爆隔熱紙有效嗎?還是有其他補強方法? |
回覆者:大山 in 高雄台南 發表數:366 IP:124.8.141.* | 2007-05-24 15:26:36 |
這類風壓問題 您應該可信任建築師 先跟建商確認沒問題就沒問題 通常我們在坐建築設計時 這類問題不該讓業主傷腦筋 大山 |
|
回覆者:Longming 發表數:231 IP:210.59.229.* | 2007-05-24 14:16:03 |
用玻璃吸盤(如圖)吸在玻璃片的中間: 1. 如果室外有陽台, 再將吸盤綁到陽台的欄杆, 沒欄杆就用膨脹螺絲釘在陽台牆壁. 2. 如果是窗戶, 設法由內部加支桿子, 頂住吸盤. |
|
回覆者:fibi 發表數: IP:61.228.32.* | 2007-05-23 10:35:15 |
我會再與建商確定是5mm還是8mm?因為已經裝上所以不確定厚度,但是我可以確定不是10mm,因為從框架判斷沒有空間可以裝10mm玻璃,另外請問8mm就安全嗎?因為我現在住的房子(20樓),落地窗8mm但只有一半大小,並且框架也比較粗壯,颱風來就感覺蠻恐怖的,另外請教網友,加貼防爆隔熱紙有用嗎?如果5mm強化玻璃加防爆隔熱紙與單獨8mm強化玻璃,何者防颱效果較好?謝謝 備註:新房為15樓,前方視野良好 |
|
回覆者:大山 in 高雄台南 發表數:366 IP:124.8.141.* | 2007-05-23 09:34:55 |
回覆 Kelly 於 :2007-05-23 08:38:07 的發言內容
對喔 大山大大玻璃厚度應該是1cm 及1.5 cm 不好意思 筆誤 應該是5mm 8mm 10mm 和15mm 抱歉抱歉 也謝謝您的指正 大山 |
|
回覆者:Kelly 發表數: IP:61.220.20.* | 2007-05-23 08:38:07 |
大山大大玻璃厚度應該是1cm 及1.5 cm | |
回覆者:Kelly 發表數: IP:61.220.20.* | 2007-05-23 08:36:39 |
大山大大玻璃厚度應該是1cm 及1.5 cm | |
回覆者:大山 in 高雄台南 發表數:366 IP:124.8.137.* | 2007-05-23 08:25:56 |
回覆 fibi 於 :2007-05-23 07:56:35 的發言內容
210*180的大玻璃不能用5mm玻璃,太軟了建商提供的落地窗不是二門或四門對開,而是中間是一大片玻璃二側各有一個窗門型式,丈量結果中間的大片玻璃尺寸為高210cm寬180cm,目測厚度為單層5mm強化玻璃,因為房子座向朝東北,因此冬天或是颱風天,落地窗正好首當其衝,想請問這樣有安全上的顧慮嗎?因為不可以改變大樓外觀,請問貼3M大樓用防爆隔熱紙有效嗎?還是有其他補強方法? (我猜您記錯了,不太可能是5mm) 通常會用8mm 有人會做到1mm 我最近一個案子的客戶特別要求要1.5mm 至少8mm的安全就不用擔心了 另外建商應該都有將玻璃強化 所以也不需要另外做防爆玻璃 大山 |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |