人氣社區

請問各位大大關於廚房排水口的問題...?!
發表者:阿昌  發表數:12 IP:61.216.64.* 2007-01-13 18:09:25

小弟近來遇到一個問題
想請教各位大大
問題是這樣的...

我們都知道廚房一定會有排水口
一個是在洗碗洗菜的水槽下方(以下簡稱甲)
一個是在人走動的地面上流理台附近(以下簡稱乙)

約莫半年前我的房子裝潢好交屋
使用了幾個月後
有一天
我發現流理台下面腳踢板與牆壁交接的隙縫處
好像一直有水的痕跡
為了證實不是我的錯覺
我就拿了一張衛生紙捲得細細的去吸
沒想到衛生紙竟然溼了
那就表示流理台廚具的下面有水
可是怎麼會有水呢?
而腳踢板已經被類似思力控的東西封死了
也看不到裡面
於是撥了電話給當初的設計師
設計師叫工頭跟我們連絡
工頭叫我們用刀片把廚具的腳踢板割開
(天啊..才剛花這麼多錢裝潢好的廚房..竟然要用小刀破壞)
拆掉腳踢板後發現
整個流理台下方都是水而且是污水..
平時洗菜洗碗洗油鍋的髒水

你會問..難道水管沒對準排水口嗎?
不....水管有插到排水口裡...
那就代表水是進排水孔後..排洩不及又溢了出來..

那是排水孔堵塞嗎?
我們也這麼猜..(即使之前並沒有人住過..我們也不常開火)
所以去買了通樂來通...可是仍然沒用
只要下去的水量大一點..水宣泄不及就會再溢出來

後來更誇張
有一次清早起來進廚房差點滑倒
整個廚房地面都是水(那個腳踢板後來沒有裝回去)
可是前一睌沒有使用那個水槽啊
那水是從哪來的呢
是鄰居家的....?!

我的問題來了
我想請問一般蓋房子廚房有留{乙}排水口
是不是有什麼作用?
我家的乙排水口那時候重鋪地磚時
設計師問我們要不要封起來
我們說好......因為想說比較美觀..
所以我家廚房就只有甲排水口
這會影響污水排放宣洩的速度嗎?

有沒有人家裡也遇過這種情形
敎敎我如何解決這個問題
我好想把腳踢板裝回去讓它美美的喔!!

回覆者:大山 發表數:366 IP:124.8.139.* 2007-01-16 09:36:18
回覆 阿昌 於 :2007-01-15 23:55:25 的發言內容

修正....是通氣管

阿昌您好

老舊集合住宅的通氣孔要處理很難
除了管道間可能當初沒處理好 易維修的人孔 外
主要是管委會推動困難
(我自己目前當我們社區主委,社區的人要花大錢都搖頭)

目前我建議您先找通水管的廠商試著通看看
運氣好只是裡面菜渣油污毛髮阻塞
若是水泥塊,我也沒辦法了
因為太用力通的話,可能造成管路破裂
通水管的廠商通常不願意
(若有那個專門的廠商有特殊方法辦的到,也記得另外通知我,往後我們可以合作)

若確定不行,且真的有困擾
可請您的設計師幫您看看
有沒有辦法接到陽台等
(上次封掉的也不能用,因為裡面一定也有水泥)

祝好
大山
回覆者:阿昌 發表數:12 IP:220.137.107.* 2007-01-15 23:55:25
修正....是通氣管
回覆者:阿昌 發表數:12 IP:220.137.107.* 2007-01-15 23:51:03
謝謝各位大大提供建議和看法

廚具先生所說的軟管
我們已經鋸掉一大節
不過水還是會溢出
所以應該不是軟管的原因

目前師傅的做法是先用思立控把縫隙先堵住
讓水就算太多也只往軟管裡滿上來
不會溢出地面
先解燃眉之急

至於大山先生提到的通風管
想請教
通風管是啥東東?
我住的大樓是十年的中古屋了
建商好像也不知去向
如果真是這個問題
能有方法解決嗎?
回覆者:JOW 發表數:6 IP:61.222.3.* 2007-01-15 12:50:34
廚具先生說的沒錯喔! 因我家有類似的經驗, 當時也試過很多方法好煩呢~ 後來索性把排水軟管拉出重新再置放, 耶! 後來排水就很順暢了. 你可照儲具先生說的試看看.
回覆者:大山 發表數:366 IP:124.8.142.* 2007-01-14 10:53:36
由您沒使用 但仍有水的狀況發生
可判斷七八成大約是您住宅的排水管的通氣管出問題
可再去您家正上方及正下方的鄰居問問有沒有類似的問題
若有的話,可能是建商當初的通氣管沒做好
請他們看看還有沒有機會改善

若鄰居都沒有這個問題
您家又不是在集合住宅的一或二樓
也有可能是排水管因泥作施工時清潔器具
因排水不夠,讓水泥沙未完全沖走
滯留在排水管內
造成排水管局部阻塞,而減緩排水量
這時可找通水管的人看有沒有辦法
但要小心別把排水管通破
會造成樓下水災......

基本上把乙封掉,跟甲是沒關係的
除非建商接錯管......
回覆者:廚具先生 發表數: IP:59.112.225.* 2007-01-14 00:59:13
阿昌 您好!

如果廚具排水管有裝正確有可能是安裝時排水軟管的末端擠壓到排水P管造成的溢水現象(一般廚房排水在廚具水槽底下有一組P管作用是可以防臭和維修用所以軟管如果太長很容易擠壓在P管彎頭處,要如何判斷
步驟:
1.平常洗碗時應該排水很順暢但是一蓄水排放會比較慢
2.先把排水管拉出來看看是否過長正常約是進排水口後約15CM~20CM

希望有幫助 謝謝!
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。