柱子被水電工人挖了一個大洞,該怎麼辦才好? |
發表者:義明 發表數: IP:218.162.105.* | 2006-08-11 22:15:21 |
//版主內容 ?>
在下訂購了一棟三樓蓋的預售透天厝,目前正在進行最後的裝修工程,其中有一根柱子內有預先埋設一根約2英吋口徑的管子,可能是當初灌漿時,該2英吋管子未牢固而移位,造成管子出口端被埋在柱子裡面,直到前幾天水電工人為了找到管子出口端以便銜接管路,竟然在一樓柱子下端鑿了一個大洞,深及柱心十幾公分(箍筋以內),並剪斷2支箍筋及各裁掉其中一段,以方便將管子引出,在下看到這個情況,十分擔心,不知道這根柱子是否已失去原先設計時該有的強度。 |
回覆者:www.ahaade 發表數:915 IP:61.70.132.* | 2006-08-12 21:58:33 |
回覆 義明 於 :2006-08-11 22:15:21 的發言內容
Dear 義明在下訂購了一棟三樓蓋的預售透天厝,目前正在進行最後的裝修工程,其中有一根柱子內有預先埋設一根約2英吋口徑的管子,可能是當初灌漿時,該2英吋管子未牢固而移位,造成管子出口端被埋在柱子裡面,直到前幾天水電工人為了找到管子出口端以便銜接管路,竟然在一樓柱子下端鑿了一個大洞,深及柱心十幾公分(箍筋以內),並剪斷2支箍筋及各裁掉其中一段,以方便將管子引出,在下看到這個情況,十分擔心,不知道這根柱子是否已失去原先設計時該有的強度。 柱子上下端點處,皆是承受結構剪應力最大的地方。 當橫向外力(如地震)衝擊時,端部瞬間會產生[剪斷力],在來回反覆作用情況下,會有[反覆拆斷鋼絲]的原理現象。 今天 下端承受壓力作用的混凝土被挖至深及柱心,其鋼筋握裹力已經明顯不足! 他若填補時不以[同比例之混凝土]且[無收縮性]的專業補強方式,在地震外力時,最先崩落的即會是此區二次填補的砂漿塊! 再者 箍筋被破壞,此區之拉力失去平衡,單就此柱會形成[軟弱層],在全柱平均抗外力之時,這區之[抵抗力不足]即會形成[缺口],極易被[攻陷]! 這時,柱身真的應該[結構補強]較為安全。 當然,補強的方式及程度或等級,就要視這柱子的[內外柱位置]/[大小粗細]/[原結構設計]等,設計不同的補強方案。 加油∼ahaa steven∼ |
|
回覆者:Johnny 發表數:277 IP:218.160.192.* | 2006-08-12 01:32:39 |
先了解幾項: 1.您的透天建物是"加強磚造"或是"全RC造" 2.挖洞位置位於柱子的哪一部分(1/2 1/3 1/4) 安全做法: 1.請結構技師勘驗..自己花錢都要做..若是確定危害安全..把房子退了吧.. 若您怕..一定要要求..並拍照存證,對話內容能錄下最好. 2.挖洞位置若是位於1/4處比較不好..那是位於剪力處可要求建設公司做鋼板補強..(從前讀的有點忘了..若錯請專業人士指正). 睜隻眼閉隻眼做法: 1.若是加強磚造..是連磚牆都有結構性..以台灣結構計算安全係數都有增高的情況..(除非偷的很厲害) 應該都不會有問題. |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |