人氣社區

柱子被水電工人挖了一個大洞,該怎麼辦才好?
發表者:義明  發表數: IP:218.162.105.* 2006-08-11 22:15:21

在下訂購了一棟三樓蓋的預售透天厝,目前正在進行最後的裝修工程,其中有一根柱子內有預先埋設一根約2英吋口徑的管子,可能是當初灌漿時,該2英吋管子未牢固而移位,造成管子出口端被埋在柱子裡面,直到前幾天水電工人為了找到管子出口端以便銜接管路,竟然在一樓柱子下端鑿了一個大洞,深及柱心十幾公分(箍筋以內),並剪斷2支箍筋及各裁掉其中一段,以方便將管子引出,在下看到這個情況,十分擔心,不知道這根柱子是否已失去原先設計時該有的強度。

所以想在此請教各位具有這方面專業知識或經驗的人士下列2個問題︰

1. 目前這個施工狀況是否已危及建築物安全,遇強震時,該柱鑿洞處是否能承受得了外力?
2. 該處需要補強嗎?還是如建設公司所言,用水泥沙漿回補就好了?如果需要補強,包括被剪斷的2支箍筋和挖掉的柱心混凝土,以哪種方式補強最好?最能夠恢復原來的強度?

煩請各位前輩不吝賜教,以便與建設公司商談補救之道。
在此先感謝各位的熱心幫忙,謝謝!

回覆者:www.ahaade 發表數:915 IP:61.70.132.* 2006-08-12 21:58:33
回覆 義明 於 :2006-08-11 22:15:21 的發言內容

柱子上下端點處,皆是承受結構剪應力最大的地方。
當橫向外力(如地震)衝擊時,端部瞬間會產生[剪斷力],在來回反覆作用情況下,會有[反覆拆斷鋼絲]的原理現象。

今天
下端承受壓力作用的混凝土被挖至深及柱心,其鋼筋握裹力已經明顯不足!
他若填補時不以[同比例之混凝土]且[無收縮性]的專業補強方式,在地震外力時,最先崩落的即會是此區二次填補的砂漿塊!

再者
箍筋被破壞,此區之拉力失去平衡,單就此柱會形成[軟弱層],在全柱平均抗外力之時,這區之[抵抗力不足]即會形成[缺口],極易被[攻陷]!
這時,柱身真的應該[結構補強]較為安全。

當然,補強的方式及程度或等級,就要視這柱子的[內外柱位置]/[大小粗細]/[原結構設計]等,設計不同的補強方案。

加油∼ahaa steven∼
回覆者:Johnny 發表數:277 IP:218.160.192.* 2006-08-12 01:32:39
先了解幾項:
1.您的透天建物是"加強磚造"或是"全RC造"
2.挖洞位置位於柱子的哪一部分(1/2 1/3 1/4)

安全做法:
1.請結構技師勘驗..自己花錢都要做..若是確定危害安全..把房子退了吧.. 若您怕..一定要要求..並拍照存證,對話內容能錄下最好.
2.挖洞位置若是位於1/4處比較不好..那是位於剪力處可要求建設公司做鋼板補強..(從前讀的有點忘了..若錯請專業人士指正).

睜隻眼閉隻眼做法:
1.若是加強磚造..是連磚牆都有結構性..以台灣結構計算安全係數都有增高的情況..(除非偷的很厲害)
應該都不會有問題.
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。