排水管、糞管在大樑中打洞橫穿過去安全嗎? |
發表者:rella33 發表數:18 IP:61.231.130.* | 2005-01-26 22:51:02 |
//版主內容 ?>
我現在看的房子它的排水管、糞管有的是在大樑中 |
回覆者:tom 發表數:190 IP:218.32.86.* | 2005-01-30 19:17:46 |
回覆 rella33 於 :2005-01-26 22:51:02 的發言內容
9/21地震後你可以看到很多房子倒塌的樑住內都有水管很多而這樣的確是會影響耐振所以樑柱應該是不要放管線是最好方式而就算要放也是要依照建築技術規則或是圖面有結構技師省合通過那才可以.,而你提到你想事後挖孔..基本上你要注意一點你的合約有所謂的結構保固而一定你私下鑽孔那將來出問題不但建商不需要賠你而你要是因為任意破壞結構那也會是其他住戶要告你的對象..穿孔的位置及孔淨樑深及間距..全都是考量的要素不是單一及另一個往有提到的關於穿孔育留時鋼筋有補強..那都是很重要的所以要有蓋面及能明管就明管這樣房子結構比較好及要是廁所管路都是明館也比較好維修..
我現在看的房子它的排水管、糞管有的是在大樑中 |
|
回覆者:paulmar 發表數:359 IP:61.230.97.* | 2005-01-27 12:45:08 |
建商預留管線穿孔處都會在PC不受壓力側 且開口部會再補強依法規規範施工是安全的 會有問題大都是屋主買屋後裝修分離式冷氣 在樑上憑洗洞師傅經驗或裝修須要而洗洞這是最危險的 設計裝璜工程最好不要去動到樑柱 很多大樓都是禁止樑上洗洞如果被發現破壞大樓樑柱結構一般除要求屋主復原外還要切結安全並得花錢找結構技師簽証保證安全(這會花很多錢的) 屋子是要自己住的還是安全最重要 管線矮是可以靠天花層次變化來修飾的 建 |
|
回覆者:alphalee 發表數:251 IP:222.157.148.* | 2005-01-27 12:24:41 |
921以後的建築很少有在看過這樣的做法,除了預留冷氣管線外糞管也穿樑的.......,有一支管子還在剪力區內,雖然樑中的套管是在綁鋼筋時事先就預留好的,不過.........,若您未下訂建議考慮一下吧! |
|
回覆者:kris888 發表數:27 IP:218.161.66.* | 2005-01-26 23:44:19 |
另外~在裝潢時常常因為非建築科班出身~對於專業知識不深~千萬不可因為個人的需求而任意更改管線或是在小梁或是大梁上穿孔~這有可能會影響結構的安全~甚至於給排水的管線也可能因此影響到其他住戶的權益~ | |
回覆者:kris888 發表數:27 IP:218.161.66.* | 2005-01-26 23:40:55 |
恩~我本身是學建築的,關於您的問題,這是沒關係的,建築師在設計時會與結構技師~電機技師討論到消防設備~給排水設備~衛生設備等相關管線的走的路線,儘可能的不影響梁的應力分佈與傳遞下影響結構系統~所以這是安全~在設計時配筋都已有考慮到~~ | |
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |