請問家裡有灑水頭的要如何裝潢? |
發表者:crossjenny 發表數:16 IP:220.138.43.* | 2005-01-17 09:37:13 |
//版主內容 ?>
各位大大專家: |
回覆者:crossjenny 發表數:16 IP:220.138.43.* | 2005-01-17 19:44:35 |
謝謝專家大大,嗯~對我真的很有幫助!!謝謝囉!! | |
回覆者:paulmar 發表數:359 IP:61.230.97.* | 2005-01-17 13:03:57 |
如果您是預售屋 建商有作室內天花板 可在客變時將室內天花板全部退掉 免得將來還要多花拆除費用 (通常建商天花板施工往往 釘到最低好作的程度會將室內變矮) 或者要求灑水頭施作完成高度在250公分以上 (會有1,2個彎頭的追加減帳) 感覺上天花已不會覺的低矮 在者天花的高度也不是越高越好 利用天花高度變會讓空間增加化創造出層次感 因為天花有層次在天花照明更能發揮 如果是整個高度統一在250左右而沒作造型天花 您也可在崁燈上有很多光源.角度,造型選擇變化 分離式冷氣建議能在裝修時一起完成 可避免將來拆天花打牆拉銅管拉電源等等困擾 如果真的無法在裝修時一起完成 在裝修時將銅管,電源主機位置等細節 一起規畫施工併在木工施工完成後作銅管測漏檢查 但如此費用會較多 還是裝修時一起將冷氣完成較佳 如還有不清楚地方請到我的明片檔有e-mail 可詢問 |
|
回覆者:w68047g 發表數:5 IP:211.23.62.* | 2005-01-17 11:02:27 |
回覆 crossjenny 於 :2005-01-17 09:37:13 的發言內容
現在很多大廈只要超過5樓就會配置消防灑水系統,在法規上它是不能移動及廢除的。但你可以部份移動它,但必須先和你的設計師溝通好,先做規劃才可準確移動它。消防管是會影響你的天花板高度,要靠設計師的功力。另一方法是定點往上移高,依我的經驗大約可上移10-15公分,以上方法為變通方式,但也是違規的。各位大大專家: 裝潢前冷氣工程一定要先進場配銅管線,然後封天花板.壁板,等裝潢好在安裝機器,以免弄髒.受傷.被偷。還有其他問題要交流,歡迎你到我们的討論文章上討論(一起討論設計及裝潢的問題),或email w68047g@yahoo.com.tw |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |