麻請Sway版主撥冗解惑
發表者:chocolatec  發表數:4 IP:219.87.71.* 2011-03-24 14:54:35

Sway版主您好,

麻請撥冗看一下,除下列問題,也請版主提供其它寶貴的意見與對此案全區其隔局的看法,非常謝謝您!

基本資料:
(1) 全區圖:編號26-27臨路面空地,編號甲-23後有大樓,編號1-10臨路面公園,編號11-25後目前為空地。
(2) 面寬4.5米,縱深10.9米,但1F室內只有9米(扣除騎樓1.9米)。
(3) 家配圖:上傳的家配圖是數字編號的戶別。
(4) 座向:編號1-10那一排的座向是坐西南朝東北。

問題:
(A) 編號1-10的廚房原本是在屋內,但對方提供的家配圖面1F沒有標示廚房,對方說會將廚房外推至後院(後院深度1.7米且住戶需額外自行加裝採光罩),目前蓋到1F管線已理至外推所需位置。這算是二工吧?是否以後有可能被拆除?
(B) 屋內2F-4F有陽台外推和機房,但家配圖上無標示,日後這也會有可能被要求復原的疑慮嗎?
(C) 3F主臥通往後方浴室的走道其天花板會降低,對方表示是因樓梯設計的關係。
(D) 家配圖還有何其它不妥之處?
(E) 編號1-10坐西南朝東北是否冬冷夏熱且通風採光不足?另外面中庭的兩排,棟距約為5米-7米,這樣1F的採光是否也不佳?
(F) 編號3-4/7-8與後面房子的棟距是否太近?是否會影響通風採光且有廚房油煙難散去的問題?
(G) 編號5/6在風水上是否ok?。
(H) 編號2-9為前院停車,其餘戶別皆需另外加買地下室車位(無隔間僅有停車格,先買先選車位),此案地下室停車於中庭統一出入口,非由自家1F各自進出。透天一般的訴求是有天有地,但此案地上屋相對應的地下室反而不一定是自己的車位,如此規劃是有什麼用意?
(I) 透天也應該要設有消防通道或防火巷?
(J) 請問二工和客變這兩者要如何區分,並有何限制或規範?

回覆者:Sway 發表數:589 IP:220.139.15.* 2011-04-08 16:18:56
二工 就是二次施工 使照取得後 作的 通常都是違法違建
客變 就是依照你的需要 在你那一戶的建照圖面上改變 比如建材 比如隔間牆 比如插座位置 通常都是合法

如果建商說 二工沒關係 不要緊等等 那就是欺騙
回覆者:chocolatec 發表數:4 IP:219.87.71.* 2011-03-28 13:50:38
那再請教版主,二工和預售屋的客變這兩者的不同?
回覆者:Sway 發表數:589 IP:218.161.58.* 2011-03-25 01:02:05
你講的 幾乎都對耶

這個個案 問題很多
我強烈懷疑
連前院停車 那個尺寸 恐怕只能停小車,March類的

其他戶 問題一大堆

別買個走到廁所還要低頭的房子
別買個廚房還要外推 並且 在採光罩下方的怪格局 只有採光沒有開窗 哎~

至於各戶各房 只有搖頭的份哪!
回覆者:chocolatec 發表數:4 IP:122.147.141.* 2011-03-24 14:55:15
附上全區圖