發表者:專業冷氣施工 發表數: IP:219.84.73.* | 2007-01-12 15:40:13 |
//版主內容 ?>
各位住戶大家好 |
回覆者:cchoo 發表數: IP:122.123.153.* | 2007-03-10 20:53:01 |
謝謝; 這樣問好了, 我的房子想裝空調1~5F, 同樣狀況下有兩家廠商估價, 其中一家是每層樓都用1對多的分離式冷氣, 另一家是估算中央空調, 全都是以日立的機型來算, 中央空調的價格是各層分離的1.5~1.7倍; 我的問題是要都是變頻的機種, 白痴不都要選用各層分離的就好, 那中央空調的是有啥優點? 會比較省電嗎? | |
回覆者:專業冷氣施工 發表數: IP:219.84.73.* | 2007-03-09 14:21:04 |
您好... 所謂預留孔.... 應該要這麼說.... 它是要讓管線在不同空間時 可以以直線相通而不用繞道而行 和您想要按裝中央空調或一對多冷氣是沒有直接的關係的 和空調設備會有直接關係的 會是像主機規劃按裝有幾個地方 冷氣噸數匹配是否符合規範 或預算上那種方式最划算和省能源等 至於洗孔的部份 若是預留孔的位置 在裝潢時和您的室內設計規劃有出入時 還可以另外洗孔就好了... 不過預留孔和裝潢時洗孔 兩種最大的差別... 應該是預留孔可以拗建商做免費洗孔 但是裝潢時洗孔就得自己掏扣扣出來洗孔了 |
|
回覆者:cchoo 發表數: IP:59.125.232.* | 2007-03-07 14:59:17 |
請問透天屋共5樓半, 要是建商願意協助各樓層"洗孔"..那裝中央空調和各樓層裝1對多哪種設計會比較好? | |
回覆者:專業冷氣施工 發表數: IP:219.84.73.* | 2007-03-07 13:38:10 |
您好... 大金R22的冷氣並沒有停產唉 為什麼要買R410A的機種呢 是因為R410A是採用環保冷煤 對於造成的環境的污染比較少 世界環保公約提供於西元2030年要減量生產R22的冷氣降低到50%以下 但以目前冷氣設備的售價及按裝工資來說 R410A的價格都會比R22的價格來的高(約一成到二成) 所以可能就是看預算上的金額吧 畢竟價格也還是蠻重要的 |
|
回覆者:Siamese Ca 發表數: IP:211.76.164.* | 2007-03-06 23:45:00 |
請問大金冷氣R22是否停產了? 這是BEST電器的Sales說的,叫我要買410a, 但是另一家分店的Sales則說尚未停產. 為什麼同一家電器行不同分店, 會有兩種不同的說法? 到底誰說的是對的? |
|
回覆者:專業冷氣施工 發表數: IP:219.84.73.* | 2007-03-06 14:57:52 |
您好.... 建商說的沒有錯 有些冷氣是室外機供電的方式 所以是沒有關係的 不過這樣子您的選擇就會比較少一點了 因為您只能選擇一對二且外供電的冷氣機種了... 再不然就是裝潢時 請水電或冷氣的師父另外幫您拉電源 這樣就可以不用特別擔心電源供給的方式了... |
|
回覆者:專業冷氣施工 發表數: IP:219.84.73.* | 2007-03-06 14:05:23 |
您好...依照您的設計圖來看 原則上客廳約6坪/餐\\\廳約3坪/孩童房約4坪/A臥房約8坪/主臥室含更衣室約6.5坪 您家中既有的冷氣按裝於餐\\\廳及孩房 所以既有的冷氣應該會是0.8噸-1.2噸的冷氣 拆機的行情約每台1000-1500不等(看大小台) 裝機的基本按裝工資約2500-3000(R22或R410A管線價格不一樣) 新增冷氣的部份 可以有兩種配法 A.一對三*1組 B.一對一*2組 (大金的冷氣沒有一對二哦) 報價如下: A.一對三小型中央空調主機(R410A專冷4MKS100EVLT)+壁掛式內機50*2+60*1冷氣設備售價約15萬左右... 按裝工資約16000-25000.....(按裝工資需要看電源,排水,打鑿埋管等實際施作情況) PS主機部份雖然可以用3MKS90EVLT但是我覺得二台主機差價約9000元 大台的會比較剛好... B.一對一*3組壁掛式冷氣(R410A)設備售價約15萬左右 按裝工資約16000-25000.....(按裝工資需要看電源,排水,打鑿埋管等實際施作情況) 至於新增室外機的放置 原則上後陽台是最剛好的位置 離客廳及兩間大臥室的距離都最剛好 (不過我在圖上有看到後陽台規劃洗衣機的小圖 所以不曉得後陽台是不是有做其他規劃) 再者A臥房的陽台也可以放置 客廳管線部份也不會超出規範的長度 既有的一對一兩組也是以後陽台為定位的最好位置 再者就是考慮孩童房前的陽台了..... 如果是我..在兩種新增設備售價都差不多的情況下 我應該會比較考慮一對三吧 因為買房子時陽台也要算錢 如果陽台給了三台室外機住 好像比較不划算唉 您參考看看吧 |
|
回覆者:專業冷氣施工 發表數: IP:219.84.73.* | 2007-03-06 11:47:14 |
您好....不好意思這麼晚才回答問題 因為電腦這幾天故障拿去修理了.... 針對於您的問題我先做回覆 1.建商是預留孔,所以管線的部份就沒有關係了 2.室外機規劃的地方以目前大金的一對多系統來看 採上下站立式按裝是沒有問題的 一對多主機寬度為90公分分而己(高度70-90公分) 所以室外機的尺寸不會是問題 3.室內格局為長方形,所以管線需要比較長 原則上冷氣有一定的規範長度 依據大小台噸數不同,長度也不同 但這是可以克服的 可以加裝零件 也可以裝潢時 想方法把管線縮減到最短距離 4.我想是最麻煩的... 交期為2009年年中才會好 所以我也不曉得該怎麼幫您報預算 給您做看參看吧(我先把噸數給您) 以您的格局來看 客廳11坪--2.2噸以上 餐廳6坪(不含廚房)--1.2噸 主臥9坪--1.8噸 次臥7坪--1.2噸 小孩房5坪--1噸 書房(彈性空間)5坪--1噸 之前您有提到大金或日立R410A變頻單冷吊隱式的設備 目前符合您需求的只有大金哦 日立的會是變頻冷暖 大金的一對三*2組設備部份約為31-32萬右左 按裝工資的部份..因為是吊隱式內機會比較不好抓 吊隱式冷氣可以區分為側吹或直吹 這兩種方式在價格上也會有點差距 原則上5.5萬到7.5萬都可能 主要是看您的室內造型如何設計 冷氣出風口及迴風口的數量也有差哦 不過因為還有二年多才交屋 所以價格波動約3-5%不等哦 主要還是要看國際銅價的波動 建議您可以先把預算算起來 交屋前再問一次 |
|
回覆者:loyen 發表數:2 IP:220.136.236.* | 2007-03-05 21:55:15 |
Hi: 我的房屋初驗完,快交屋了. 可是,我發現, 其中有兩個房間只有排水孔, 室內未留220V的電源插座. 建商表示,這兩個房間有一個220V供電在室外陽台, 裝一對二的分離式冷氣即可. 請問 真的不需要有220V的電源插座安裝在室內嗎? 如果是真的, 我就可以早點交屋啦~~~ |
|
回覆者:小牛 發表數: IP:218.168.74.* | 2007-02-28 23:08:03 |
我也來求助一下, 如圖 http://picasaweb.google.com.tw/willieorca/OqsZT/photo#5036598992702384002 請教一下若用大金專冷壁掛分離,新式冷媒 建議如何配置,包括位置及出風方向及花費(目前家中有大金及大同各一台,擬移至飯廳及小房),另新增客廳及兩大房冷氣各一部。 對了,地磚是60*60cm |
|
回覆者:cy 發表數: IP:218.175.168.* | 2007-02-28 22:34:14 |
先謝謝你快速的回答! 1)對不起!可能誤解意思了,我所謂的預留管路,是指建商已預留冷氣管路的走線位置,例如樑邊穿孔洗洞已預留而已,冷媒管則由住戶自行解決. 2)冷氣主機的位置,在廚房的後陽台門邊靠右的角落處,剛好平行於外牆開窗的右邊(請參考原附圖),主機可能要有鐵架採上下站立式安裝,建商的樣品屋是如此的安裝法.主機最大尺寸,寬可以140cm/深可以6~70cm/高可以250cm(再上面有外露的其他管路). 3)室內的格局為長方形,約為12.5公尺*15.5公尺,所以冷媒管可能要拉很長喔!可以克服此問題嗎? 4)Sorry!房子要到2009年中才會好. 以上 再次謝謝你! |
|
回覆者:cy 發表數: IP:218.175.168.* | 2007-02-28 22:30:50 |
先謝謝你快速的回答! 1)對不起!可能誤解意思了,我所謂的預留管路,是指建商已預留冷氣管路的走線位置,例如樑邊穿孔洗洞已預留而已,冷媒管則由住戶自行解決. 2)冷氣主機的位置,在廚房的後陽台門邊靠右的角落處,剛好平行於外牆開窗的右邊(請參考原附圖),主機可能要有鐵架採上下站立式安裝,建商的樣品屋是如此的安裝法.主機最大尺寸,寬可以140cm/深可以6~70cm/高可以250cm(再上面有外露的其他管路). 3)室內的格局為長方形,約為12.5公尺*15.5公尺,所以冷媒管可能要拉很長喔!可以克服此問題嗎? 4)Sorry!房子要到2009年中才會好. 以上 再次謝謝你! |
|
回覆者:專業冷氣施工 發表數: IP:219.84.73.* | 2007-02-28 16:33:13 |
您好.... 看完您所提的需求之後 可能有幾個地方需要先向您確認 1.新建大樓,建商己預留冷氣管線的建案 一般來說都會是預留R22的冷煤管 不太可能預留R410A的環保冷煤哦 所以您可能必須先向建商詢問 冷煤管是否為R410A的管線 2.冷煤管的管徑有區分為2分3分 2分4分,2分5分,3分5分及3分6分等 不同品牌,不同噸數的冷氣 所配置的管徑大小也會有點不太一樣 所以也須要先建商詢問管徑的大小 不過一般專業的師父也可以現場觀看時就得知了 所以這兩個最大的因素需要先確認 我才能再幫您估價哦 我看了一下您的需求 依照坪數及冷氣的台數來看 原則上二組一對三的冷氣就可以配置完成了 但若建案本身就有規劃室外機的位置 可以給我室外機放置位罝是最好的 因為這樣我就可以順便幫您查看室外機的尺寸 是不是可以下的去了 最後如果己經是在交屋的階段 我們公司也有提供免費現場估價哦 現場估價是最快的方式啦 若是還有任何疑問或管線確定時 也歡迎您發問哦 |
|
回覆者:cy 發表數: IP:218.175.183.* | 2007-02-27 10:29:11 |
冷氣達人你好: 我的需求及現況如下,能否代為規劃並估價.謝謝! 1)新建電梯大樓,建商已預留冷氣管路,因有消防灑水頭,所以全部有做天花板,室外主機已預留固定位置. 2)要使用大金成日立的單冷/變頻式/R410A冷氣系統. 3)因有天花板,所以不要壁掛式室內機. 4)共有6個室內格間(客廳/餐廳/4個房間),客廳11坪/餐廳6坪(不含廚房)/主臥9坪/次臥7坪/小孩房5坪/書房(彈性空間)5坪. 室內平面圖如下,如何來挑選合適的主機搭配室內機呢? 煩請幫忙了! 謝謝! |
|
回覆者:專業冷氣施工 發表數: IP:219.84.73.* | 2007-02-26 17:55:58 |
長長的年假終於放完了... 版主己經做好準備迎接新的一年的到來了.... 願大家都有一個美好的未來 |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |