有冷氣、空調的問題讓我來為你解答!!!
發表者:weikang  發表數:79 IP:61.228.101.* 2005-03-23 17:58:18

小弟身為冷氣、空調業界的一份子,如果誰有此方面的問題。我盡一己之力來解答。

回覆者:買新屋要省錢 發表數: IP:210.69.124.* 2006-05-01 13:28:03
由於我新家有一個房間只有不能打開的景觀窗,
造成該房間沒有自然風,怕會很悶,
想請問專業人士,
是開一扇窗戶與房內另一間房間打通比較好,
還是裝一台全熱交換機呢?
全熱交換機,到底是不是好東西呢?
實在很少看到有人討論或者使用,似乎連許多設計師
也都很少建議業主採用...怪怪...
回覆者:pu媽 發表數: IP:218.175.49.* 2006-04-29 22:48:07
室內的空調想作懸吊式的,想請問各位先進
1.木作天花板應預留多少高度給空調主機
2.出風口及送風口和維修口的尺寸及位置的設計原則
回覆者:寶寶 發表數: IP:218.167.87.* 2005-12-06 22:45:04
我有一個問題,因為當初為了裝潢漂亮,把冷氣置於造型天花板上方加隔板作出風口.導致有一些問題
冷氣的效能會較差.且會把天花板的灰塵帶下來.而且出風口處有水氣容易造成木板腐爛
有人建議我可以去空調店買集風器裝置在冷氣的出風口,在接置天花板冷氣口正上方.直接出風,可牽引冷氣的出風口位置應該大致問題可以解決.
請問有這種東西嗎?
如果我希望保留我的裝潢,請問有否補救的方式?
大概要花多少錢?
謝謝.
我的新家裝潢:
http://www.wretch.cc/album/hitonechen
回覆者:Merlion 發表數: IP:61.230.47.* 2005-12-06 22:09:14
請問專家
一般建商所謂的預留冷煤管線路是依照所劃定的路線留在混凝土樓板內還是另外沿著天花板走明管 而所謂的預留排水孔 它是會連到某根附近的排水管嗎

室內機是否可以固定在屋樑上 這是預售屋 建商說那樣會影響屋樑內的鋼筋結構 而且冷煤管只能拉明管了 是嗎
謝謝
回覆者:平安 發表數: IP:140.116.145.* 2005-11-23 22:42:42
想請問熱心的大大:
兩套大金1對3這樣分配是否得宜
有更好的分配嗎?或更便宜的組合eg.(1對2)+(1對4)

冷暖變頻 FTXS-71D 客廳16.5坪
冷暖變頻 FTXS-35D 餐廳 5.3坪
冷暖變頻 FTXS-20D 書房 3.18坪
室外機4MXS-80D VMT

冷暖變頻 FTXS-60D 主臥 10 坪
冷暖變頻 FTXS-25D 客房 4坪
冷暖變頻 FTXS-25D 遊戲間 5坪
室外機4MXS-80D VMT
回覆者:小瑞的媽 發表數: IP:61.221.206.* 2005-11-23 16:42:08
回覆 weikang 於 :2005-03-23 17:58:18 的發言內容

小弟身為冷氣、空調業界的一份子,如果誰有此方面的問題。我盡一己之力來解答。

最近新家快要好了,一直在考慮冷氣是要裝壁掛還是吊隱式,到底要如何決定呢?
回覆者:johnes 發表數:44 IP:61.222.237.* 2005-11-23 16:26:44
回覆 泡泡襪 於 :2005-10-27 10:52:04 的發言內容

我買了一棟透天4樓的房子
準備要裝潢了 不過冷氣該如何安裝是個頭痛問題
客廳大概25坪 主臥大概20平(這個房子目前只住我們夫妻) 其他4個房間偶爾爸媽來或著有客人才會用到
我們適合裝中央空調 還是分離式的冷氣呢?
哪一種會比較經濟實惠呢?
希望你能提供寶貴意見給我..

你家客廳25坪 ? 未免也太大了吧, 大金最大噸位冷氣71型也不夠吹呢, 20坪的主臥大金71型也吹不動, 幫你算一下好了, 25坪相當於9x9平方公尺, 你家的面寬我想不太可能有9公尺寬, 這樣會是三車位, 我很少聽過有三車位的豪宅屋主, 會煩惱冷氣怎麼裝吧, 基本上這樣的有錢人都裝空調了. 假設你是長型的房子, 室內面寬算6米, 你家客廳也要13.5公尺, 13.5公尺, 快要五層樓的高度. 如果你家那麼大, 建議你多隔一點屏風, 這樣冷氣比較不容易散逸掉, 25坪就裝大金71型(14坪)+60(11坪)型兩台變頻冷氣. 臥室的話, 隔一間小於5坪的更衣室(別超過1/4房大, 房中房格局亦偷腥), 裝一台大金71型冷氣, 一台價位大概70000上下, 60型則60000上下.
回覆者:笨木頭 發表數: IP:61.228.32.* 2005-11-22 18:10:59
回覆 想有自己的家 於 :2005-10-14 07:53:24 的發言內容

請問大大,最近許多冷氣都強調可以一對多
但是如果主機(室外機)壞掉了
不就全掛了嗎
還是要看室外機有幾個壓縮機?
可是如果室外機送修
那還不是不能用嗎?
期待您的回覆
謝謝!!

你已經知道答案了,就別問啦,ㄏㄏㄏ。
回覆者:笨木頭 發表數: IP:61.228.32.* 2005-11-22 18:08:05
回覆 haku1 於 :2005-10-18 18:20:21 的發言內容

今天請廠商估價
廠商說如果室外機安裝空間足夠
建議不要裝1對2
而裝1對1 *2組

因為若其中室內機有一台不常使用時
1對2反而會有某部分零件較易故障
(記不清楚,好像是因岐管的問題)
但1對1或1對3時不會

請問大大
有此一說嗎?

(註: 另外一個廠家說不會,誰說的對)

1對幾不是問題,廠牌才是問題,但是..........安裝時有沒有依照技術規範做才是最大的問題。〈就事論事,業者別罵我〉
回覆者:笨木頭 發表數: IP:61.228.32.* 2005-11-22 18:02:52
回覆 中科國王 於 :2005-10-19 20:59:22 的發言內容

最近要房子裝潢,需要先規劃空調冷氣機,室內設計師建議用吊隱式的冷氣機。
請問冷氣達人及有用這類型冷氣的各位,吊隱式的好用嗎?有什麼優缺點?
我想得到的優點似乎就只有比較美觀。
缺點則聽說過溫度感應會比較不靈敏(也許是施工不良?)、占掉較多的天花板高度、出風口無法像一般閉掛式室內機有葉片搖擺所以室內溫度會比較不平均、日後維修施工保養較不便....等等。

請各位分享知識及使用心得吧!謝謝。

我相信你已經很了解兩者的差異了,我不多說。你自己的決定是最重要的,你只要想想最基本的洗濾網時的方便性,就會有答案了。
回覆者:笨木頭 發表數: IP:61.228.32.* 2005-11-22 17:56:15
回覆 takuo 於 :2005-10-27 09:47:58 的發言內容

哈囉 你好
想請教一個問題 未來的房子是透天預售屋
想說 一樓及二樓的冷氣室外機放在一樓
三樓及四樓的冷氣室外機放在五樓
這樣有沒有問題阿!
如冷房效果(因為如此規劃勢必管線會加長)

為了日後的保養及效率著想。分離式請竟量縮短管路長度。
回覆者:笨木頭 發表數: IP:61.228.32.* 2005-11-22 17:52:25
回覆 泡泡襪 於 :2005-10-27 10:52:04 的發言內容

我買了一棟透天4樓的房子
準備要裝潢了 不過冷氣該如何安裝是個頭痛問題
客廳大概25坪 主臥大概20平(這個房子目前只住我們夫妻) 其他4個房間偶爾爸媽來或著有客人才會用到
我們適合裝中央空調 還是分離式的冷氣呢?
哪一種會比較經濟實惠呢?
希望你能提供寶貴意見給我..

要看現場決定。
回覆者:笨木頭 發表數: IP:61.228.32.* 2005-11-22 17:48:53
回覆 bmw 於 :2005-10-27 11:26:25 的發言內容

為什麼用了5~6年的分離式冷氣室內機會結冰?

風流量不足。
可能的原因:濾網太久沒洗或是出風扇葉片積了太多污垢或是出風扇的馬達已經快掛了。
回覆者:笨木頭 發表數: IP:61.228.32.* 2005-11-22 17:48:22
回覆 bmw 於 :2005-10-27 11:26:25 的發言內容

為什麼用了5~6年的分離式冷氣室內機會結冰?

風流量不足。
可能的原因:濾網太久沒洗或是出風扇葉片積了太多污垢或是出風扇的馬達已經快掛了。
回覆者:想有自己的家 發表數: IP:220.130.39.* 2005-11-22 12:46:08
回覆 weikang 於 :2005-03-23 17:58:18 的發言內容

小弟身為冷氣、空調業界的一份子,如果誰有此方面的問題。我盡一己之力來解答。

我們都很感謝您的熱心及協助,
但是讓這個話題一直都沒有回覆也實在...
請問版主人在哪堸
出個聲吧
不然就做個結束
讓大家別抱著希望一直提出問題了
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。