請問如何減少 頂樓的加壓馬達噪音 |
發表者:bt 發表數:93 IP:61.220.229.* | 2005-02-25 17:41:29 |
//版主內容 ?>
因為住在頂樓 水壓不足 |
回覆者:paulmar 發表數:359 IP:61.230.116.* | 2005-02-25 18:23:41 |
您一定睡眠品質不好 有一次我到朋友家住也是這樣子 乾脆喝了3杯高樑倒頭就睡 朋友家是不是如此解決噪音問題 我就不知道了 現在電子恆壓加壓馬達聲音比傳統小一半以上價錢3000左右如採用電腦恆壓加壓變頻馬達起動及加壓 聲音更小約12000左右 至於已裝在您頭頂上的加壓馬達只能幫它釘個隔噪音箱給它住了 在加上道德勸說隨著時間逐步淘汰還是您coco無數一次替換就可造福自己及樓下同胞 為甚麼加壓馬達就一定要擺在屋頂 又不是公用設備 管委會就不能規定裝設位置嗎 我裝過很多是裝在自家裡的 |
|
回覆者:JOHNNY 發表數:277 IP:218.168.215.* | 2005-02-25 18:13:50 |
補充: 若無法找到木工做也可以用壓克力板代替(自己量好尺寸去招牌廣告店買要的尺寸然後回來用熱融膠粘),千萬記得...箱子本體要做大點...不管你用木箱或壓克力千萬不能與震動源有接觸(水管與馬達本體)不然效果會打折。 |
|
回覆者:JOHNNY 發表數:277 IP:218.168.215.* | 2005-02-25 18:06:54 |
方法有二: 1.換變頻加壓馬達,他會依水量大小調整,聲音相對變小。 2.請木工作一木箱,箱內使用音響專用隔音棉(黑灰色)也能多少收到效果。 |
|