人氣社區

請問天花板的灑水系統
發表者:ar  發表數: IP:220.132.220.* 2005-06-11 11:54:02

回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* 2005-06-19 20:38:14
一上來就看到您的留言
真巧

首先
樓高是每層樓的高度
含每層樓的樓地板厚度
室內淨高就是樓高減去樓板厚度

所以假設情形如下
您的建商所說的樓高是310
樓板厚度15
那是內淨高應該約是290(還有約五公分後的泥做打底及拋光磚等鋪面的厚度)
一般設計的撒水頭位置約降20公分(會依實際狀況有所不同 例如廚房的就較低)

在做天花板美化也不更改撒水高度的情形下
您的天花高度就是270喔(平頂天花)
當然如果是造型天花板還會有上下高低的差別

這樣的解釋您清楚了嗎?
小的繼續趕圖去~~ ^_^
回覆者:ar 發表數: IP:218.171.81.* 2005-06-19 20:16:00
回覆 小小創意人 於 :2005-06-17 00:24:35 的發言內容

ar您好

樓高300公分
扣除樓板15公分的狀態下
灑水的位置應是在265公分
(垂直淨高 不含鋪面)

這時一般常見的配置高度
希望對您有所幫助

那就是說...我的樓高是310公分...
那做好天花板之後....
我的樓高會成為...275公分囉.....
是這樣嗎?

謝謝 ...
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* 2005-06-17 00:24:35
回覆 ar 於 :2005-06-11 11:54:02 的發言內容

ar您好

樓高300公分
扣除樓板15公分的狀態下
灑水的位置應是在265公分
(垂直淨高 不含鋪面)

這時一般常見的配置高度
希望對您有所幫助
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* 2005-06-17 00:24:25
回覆 小小創意人 於 :2005-06-17 00:15:52 的發言內容

感謝馬克兄的指教
我想您是誤會我的意思了
我的包覆不是把整個撒水頭包起來
而是把裡面的管路包覆
外面的灑水頭本身做美化(如優美)
更動撒水位置甚或廢除我不建議客戶那樣做
我也從來沒有這樣做過

您的法規我手邊有
我也可以貼上供大家參考

不過就我們的立場
安全性一定是第一(我們也怕出事)
但是有時天花的美化以及跟其他管路並存時(或是更動隔間)
有時難免會有需要延長或縮短(向下延伸或向上縮短)
在合理跟安全的範圍內
並會同專業的消防技師或水電甚或建商
並不是做延長或縮短的完全沒有彈性的

沒想到我的一篇回文可以引起你如此多的回覆
可能是我語意不清吧
我想都是為消費者好也為了安全
非常感謝你的指教喔 ^^

同是同行∼當然希望大家都是很專業的為有需要的朋友來解答
也許小弟言詞些許過激∼請多包涵

在網路上常常會看到一些似是而非的論點
總是會希望盡量把正確有用的資訊提供出來
因為對於正式科班出身或是領有正式證書的設計師來說
正確的讓這個專業學問能夠給更多人知道也是社會責任之一

希望共同加油∼努力
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* 2005-06-17 00:18:19
補充一下
我只是就經常會碰到的狀況做說明
並不是鼓勵做更動喔

(室內設計要顧全到的層面非常多
不僅僅是消防一項
當然
凡是安全第一
小弟是有牌也有照的)
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* 2005-06-17 00:15:52
感謝馬克兄的指教
我想您是誤會我的意思了
回覆者: 發表數:30 IP:220.134.94.* 2005-06-16 23:56:57
回覆 馬克 於 :2005-06-16 23:42:52 的發言內容

對不起∼沒您的mail
我會試著用上傳的方式給圖弄上去

我的e-mail是sunplus.joy@gmail.com
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* 2005-06-16 23:42:52
回覆 球 於 :2005-06-16 23:29:48 的發言內容

您好馬克:
因為我的房子也是位於高樓層的,因為我對一些你上述所提的內容,還是不太能夠了解,是不是請你能夠舉例說明一下,如果樓板高度是300公分(含樓板15公分)的狀態下,灑水的位置會位於那裡?
謝謝您的幫忙
感恩喔

對不起∼沒您的mail
我會試著用上傳的方式給圖弄上去
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* 2005-06-16 23:41:33
回覆 球 於 :2005-06-16 23:29:48 的發言內容

您好馬克:
因為我的房子也是位於高樓層的,因為我對一些你上述所提的內容,還是不太能夠了解,是不是請你能夠舉例說明一下,如果樓板高度是300公分(含樓板15公分)的狀態下,灑水的位置會位於那裡?
謝謝您的幫忙
感恩喔

您好∼
如果是十一樓以上∼最好消防系統不要亂動
至於相關位置及撒水器的高度是要以樑高為考慮因素
這個部分需要以圖解的方式來說明
我會大概畫一下∼傳給您讓您參考一下的
回覆者: 發表數:30 IP:220.134.94.* 2005-06-16 23:29:48
回覆 馬克 於 :2005-06-16 22:34:32 的發言內容

大哥∼我看了您的網站∼才知道您也是室內設計師
可是您發表這種不夠精準的建議給其他人
似乎有點不夠專業喔

給您一個參考資料
各類場所消防安全設備設置標準
第 四十七 條
撒水頭之位置,依左列規定裝置:
一、撒水頭軸心應與裝置面成垂直裝置。
二、撒水頭迴水板下方四十五公分內及水平方向三十公分內,應保持淨空間,不得有障礙物。
三、密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面(指樓板或天花板)下方,其間距不得大於三十公分。
四、密閉式撒水頭裝置於樑下時,迴水板與樑底之間距不得大於十公分,且與樓板或天花板之間距不得大於五十公分。
五、密閉式撒水頭裝置面,四周以淨高四十公分以上之樑或類似構造體區劃包圍時,應按各區劃裝置。但該樑或類似構造體之間距在一百八十公分以下者,不在此限。
六、使用密閉式撒水頭,且風管等障礙物之寬度超過一百二十公分時,該風管等障礙物下方,亦應設置。
七、密閉式撒水頭側面有樑時,應依左表裝置。

條文看一下∼會比較好
尤其您又在台北市∼這個部分應該要求很嚴格吧

您好馬克:
因為我的房子也是位於高樓層的,因為我對一些你上述所提的內容,還是不太能夠了解,是不是請你能夠舉例說明一下,如果樓板高度是300公分(含樓板15公分)的狀態下,灑水的位置會位於那裡?
謝謝您的幫忙
感恩喔
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* 2005-06-16 22:34:32
回覆 小小創意人 於 :2005-06-16 21:42:47 的發言內容

灑水器一般都是下降20cm
所以施作天花板至少會從上往下降20公分包覆
不過有一些可以有變化的做法

若要改短或延長灑水頭位置亦可
但是都要不少摳摳喔~~~

回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* 2005-06-16 22:08:49
回覆 ar 於 :2005-06-11 11:56:47 的發言內容

不好意思....忘了說明....
一般電梯華夏在十一樓以上都要裝設灑水系統
請問將天花板裝潢後...(就是將灑水系統遮住)
大約天花板會降低多少公分呢...?
謝謝...

將撒水系統遮住或是密封於天花板內
勢將增加您碰上火災時避難或滅火的風險
也會增加其他公眾的危險
最好是不要這樣做∼會比較有保障
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* 2005-06-16 22:04:35
回覆 小小創意人 於 :2005-06-16 21:42:47 的發言內容

灑水器一般都是下降20cm
所以施作天花板至少會從上往下降20公分包覆
不過有一些可以有變化的做法

若要改短或延長灑水頭位置亦可
但是都要不少摳摳喔~~~

灑水器?名稱不對∼應該是∼撒水器
變更前請參考∼消防法
如果您沒有消防相關證照∼請不要發表這種∼所謂變化方法
您可能會讓其他人誤以為∼消防設施是可以亂動的
撒水頭的高度及位置的變更∼是需要參考建築物結構設計裡(包含樑柱位置、樑高、甚至於防火區劃等其他因素)
不管您自己是否重視∼自家消防安全與否
只要因為是您任意變更消防系統
而造成了其他公眾的危險(例如火災)
那麼∼當事後做火場鑑定時∼你會有機會觸犯公共危險罪的
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* 2005-06-16 21:42:47
灑水器一般都是下降20cm
所以施作天花板至少會從上往下降20公分包覆
不過有一些可以有變化的做法

若要改短或延長灑水頭位置亦可
但是都要不少摳摳喔~~~
回覆者:ar 發表數: IP:220.132.220.* 2005-06-11 11:56:47
不好意思....忘了說明....
一般電梯華夏在十一樓以上都要裝設灑水系統
請問將天花板裝潢後...(就是將灑水系統遮住)
大約天花板會降低多少公分呢...?
謝謝...

※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。