請問天花板的灑水系統 |
發表者:ar 發表數: IP:220.132.220.* | 2005-06-11 11:54:02 |
//版主內容 ?>
|
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* | 2005-06-19 20:38:14 |
一上來就看到您的留言 真巧 首先 樓高是每層樓的高度 含每層樓的樓地板厚度 室內淨高就是樓高減去樓板厚度 所以假設情形如下 您的建商所說的樓高是310 樓板厚度15 那是內淨高應該約是290(還有約五公分後的泥做打底及拋光磚等鋪面的厚度) 一般設計的撒水頭位置約降20公分(會依實際狀況有所不同 例如廚房的就較低) 在做天花板美化也不更改撒水高度的情形下 您的天花高度就是270喔(平頂天花) 當然如果是造型天花板還會有上下高低的差別 這樣的解釋您清楚了嗎? 小的繼續趕圖去~~ ^_^ |
|
回覆者:ar 發表數: IP:218.171.81.* | 2005-06-19 20:16:00 |
回覆 小小創意人 於 :2005-06-17 00:24:35 的發言內容
那就是說...我的樓高是310公分...ar您好 那做好天花板之後.... 我的樓高會成為...275公分囉..... 是這樣嗎? 謝謝 ... |
|
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* | 2005-06-17 00:24:35 |
回覆 ar 於 :2005-06-11 11:54:02 的發言內容
ar您好樓高300公分 扣除樓板15公分的狀態下 灑水的位置應是在265公分 (垂直淨高 不含鋪面) 這時一般常見的配置高度 希望對您有所幫助 |
|
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* | 2005-06-17 00:24:25 |
回覆 小小創意人 於 :2005-06-17 00:15:52 的發言內容
同是同行∼當然希望大家都是很專業的為有需要的朋友來解答感謝馬克兄的指教 也許小弟言詞些許過激∼請多包涵 在網路上常常會看到一些似是而非的論點 總是會希望盡量把正確有用的資訊提供出來 因為對於正式科班出身或是領有正式證書的設計師來說 正確的讓這個專業學問能夠給更多人知道也是社會責任之一 希望共同加油∼努力 |
|
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* | 2005-06-17 00:18:19 |
補充一下 我只是就經常會碰到的狀況做說明 並不是鼓勵做更動喔 (室內設計要顧全到的層面非常多 不僅僅是消防一項 當然 凡是安全第一 小弟是有牌也有照的) |
|
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* | 2005-06-17 00:15:52 |
感謝馬克兄的指教 我想您是誤會我的意思了 我的包覆不是把整個撒水頭包起來 而是把裡面的管路包覆 外面的灑水頭本身做美化(如優美) 更動撒水位置甚或廢除我不建議客戶那樣做 我也從來沒有這樣做過 您的法規我手邊有 我也可以貼上供大家參考 不過就我們的立場 安全性一定是第一(我們也怕出事) 但是有時天花的美化以及跟其他管路並存時(或是更動隔間) 有時難免會有需要延長或縮短(向下延伸或向上縮短) 在合理跟安全的範圍內 並會同專業的消防技師或水電甚或建商 並不是做延長或縮短的完全沒有彈性的 沒想到我的一篇回文可以引起你如此多的回覆 可能是我語意不清吧 我想都是為消費者好也為了安全 非常感謝你的指教喔 ^^ |
|
回覆者:球 發表數:30 IP:220.134.94.* | 2005-06-16 23:56:57 |
回覆 馬克 於 :2005-06-16 23:42:52 的發言內容
我的e-mail是sunplus.joy@gmail.com
對不起∼沒您的mail |
|
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* | 2005-06-16 23:42:52 |
回覆 球 於 :2005-06-16 23:29:48 的發言內容
對不起∼沒您的mail您好馬克: 我會試著用上傳的方式給圖弄上去 |
|
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* | 2005-06-16 23:41:33 |
回覆 球 於 :2005-06-16 23:29:48 的發言內容
您好∼您好馬克: 如果是十一樓以上∼最好消防系統不要亂動 至於相關位置及撒水器的高度是要以樑高為考慮因素 這個部分需要以圖解的方式來說明 我會大概畫一下∼傳給您讓您參考一下的 |
|
回覆者:球 發表數:30 IP:220.134.94.* | 2005-06-16 23:29:48 |
回覆 馬克 於 :2005-06-16 22:34:32 的發言內容
您好馬克:大哥∼我看了您的網站∼才知道您也是室內設計師 因為我的房子也是位於高樓層的,因為我對一些你上述所提的內容,還是不太能夠了解,是不是請你能夠舉例說明一下,如果樓板高度是300公分(含樓板15公分)的狀態下,灑水的位置會位於那裡? 謝謝您的幫忙 感恩喔 |
|
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* | 2005-06-16 22:34:32 |
回覆 小小創意人 於 :2005-06-16 21:42:47 的發言內容
大哥∼我看了您的網站∼才知道您也是室內設計師灑水器一般都是下降20cm 可是您發表這種不夠精準的建議給其他人 似乎有點不夠專業喔 給您一個參考資料 各類場所消防安全設備設置標準 第 四十七 條 撒水頭之位置,依左列規定裝置: 一、撒水頭軸心應與裝置面成垂直裝置。 二、撒水頭迴水板下方四十五公分內及水平方向三十公分內,應保持淨空間,不得有障礙物。 三、密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面(指樓板或天花板)下方,其間距不得大於三十公分。 四、密閉式撒水頭裝置於樑下時,迴水板與樑底之間距不得大於十公分,且與樓板或天花板之間距不得大於五十公分。 五、密閉式撒水頭裝置面,四周以淨高四十公分以上之樑或類似構造體區劃包圍時,應按各區劃裝置。但該樑或類似構造體之間距在一百八十公分以下者,不在此限。 六、使用密閉式撒水頭,且風管等障礙物之寬度超過一百二十公分時,該風管等障礙物下方,亦應設置。 七、密閉式撒水頭側面有樑時,應依左表裝置。 條文看一下∼會比較好 尤其您又在台北市∼這個部分應該要求很嚴格吧 |
|
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* | 2005-06-16 22:08:49 |
回覆 ar 於 :2005-06-11 11:56:47 的發言內容
將撒水系統遮住或是密封於天花板內不好意思....忘了說明.... 勢將增加您碰上火災時避難或滅火的風險 也會增加其他公眾的危險 最好是不要這樣做∼會比較有保障 |
|
回覆者:馬克 發表數: IP:61.59.138.* | 2005-06-16 22:04:35 |
回覆 小小創意人 於 :2005-06-16 21:42:47 的發言內容
灑水器?名稱不對∼應該是∼撒水器灑水器一般都是下降20cm 變更前請參考∼消防法 如果您沒有消防相關證照∼請不要發表這種∼所謂變化方法 您可能會讓其他人誤以為∼消防設施是可以亂動的 撒水頭的高度及位置的變更∼是需要參考建築物結構設計裡(包含樑柱位置、樑高、甚至於防火區劃等其他因素) 不管您自己是否重視∼自家消防安全與否 只要因為是您任意變更消防系統 而造成了其他公眾的危險(例如火災) 那麼∼當事後做火場鑑定時∼你會有機會觸犯公共危險罪的 |
|
回覆者:小小創意人 發表數:24 IP:218.32.228.* | 2005-06-16 21:42:47 |
灑水器一般都是下降20cm 所以施作天花板至少會從上往下降20公分包覆 不過有一些可以有變化的做法 若要改短或延長灑水頭位置亦可 但是都要不少摳摳喔~~~ |
|
回覆者:ar 發表數: IP:220.132.220.* | 2005-06-11 11:56:47 |
不好意思....忘了說明.... 一般電梯華夏在十一樓以上都要裝設灑水系統 請問將天花板裝潢後...(就是將灑水系統遮住) 大約天花板會降低多少公分呢...? 謝謝... |
|
※ 本討論文章係由該作者擔保其合法性,不代表本網站之立場。 |