SRC鋼骨 ,地下層卻是鋼筋混凝土,請教tom兄及各位專家
發表者:pi ki  發表數:-17 IP:61.66.137.* 2004-10-20 19:21:47

看到一間24層蓋的房子
建材說明書上說明:地下1~3層為RC 鋼筋水泥建造 地上1~24
層才為SRC鋼骨鋼筋混凝土造
請教怎會這樣呢? 一搬來說不是都會整棟都用SRC 或地下
SRC地上RC嗎? 這棟怎剛好相反過來? 這樣耐震度是否有影響
或是比整棟SRC建的還不耐震呢? 還有這是間921以前蓋的房
子,當時法規會不會比現在鬆散呢?會不會因此監督不周或偷
工減料反而比RC還不如呢? 還有當初DM上打著東林建設興建
日本大成建設營造,東凌營造廠營造 ,這樣到底是誰蓋的呢?
日本還是台灣?
另外DM打著施工嚴謹, 鋼筋搭接長度為鋼筋直徑50倍說超越
法規,施工工地比其他建商的完工屋還乾淨 ,11為駐地工程師,
這樣是不是比較能安心呢? 因為小的已經買下去了, 想更清楚
了解自己的房子 謝謝各位喔 小的感激不盡!

回覆者:tom 發表數:-17 IP:218.32.98.* 2004-10-22 02:32:11
基本上房屋的形式構造很多種也可以用覆合方式如所謂的src不就是鋼筋混凝土
加上鋼骨?所以一樣的道理設計時不不一定說不可以用不同的構造..比如說你家
現在先蓋2樓鋼筋混凝土而等日後你在加蓋2樓上去時可能會用src去做.,這樣
比較施工快及比較輕量..都是可以的但是就看設計者只要依照法規及有送審..
而你說你一樓上去是鋼骨..所以你舊知道當兩種不一樣的結構的交接地方你要很
注意因為以後所有力量的交介面會在那邊所以你就要很注意該地方施工品質
有照圖面施工或是說建商要在加強..至於說耐振程度你要問建商該棟房屋的耐振
程度如何..官方再9/21後有更改為甲以二區 係數分別是加速度0.33及0.23
...所以你要是歸類是甲區或是在9/21台中..我想設計起碼是0.33gal...所以建商需要
依照官方規定去設計把圖面設計..送審..這東西很複雜要從地基基礎土壤到結構設計..
我比較建議你既然買這樣高的樓層你們住戶因該要建商的結構技師對你們說明關於耐振芳
面的設計如是不是設計質提高比官方規定還嚴格..畢竟你是住24樓高而在建築法規理
就樓高50米或是15層樓建築物構造須採用動力分析方法者,應依左列規定:
一 適用於高度五十公尺以上或地面以上樓層達十五層以上之建築物。
二 進行動力分析所需之設計地表加速度及加速度反應譜依規範規定。
三 動力分析應以多振態反應譜疊加法進行。其振態數目及各振態最大值
之疊加法則依規範規定。
四 動力分析應考慮各層所產生之動態扭矩,意外扭矩之設計應計及其動
力效應,其處理方法依規範規定。
五 結構之模擬、地下部分設計地震力、層間相對側向位移與建築物之間
隔、極限層剪力強度之檢核及垂直地震效應,準用前條規定。

所以高樓層的設計是跟低於50米或是低於15樓層採靜態分析是不一樣的該東西的
技術面高所以不論是施工或是設計你都要很注意所以一般買方來說不是這樣容易
懂既然買了我是建議你聯絡買方住戶大家一起出點錢找技師工會幫你監督如施工品質
...這樣會比較好點因為技術面高的話那非得要很專業的人才會懂..

至於說哪一家營造商做的?我想你應該從幾個方面看比如是不是9/21地震後有出事的
營造商建商?再來是去看看該營造商蓋過的鋼骨大樓或是有這方面經驗?問問業界
風評...

駐地工程師跟房屋有何連?一般來說工作時間到了處理完工地事務就可以下班而監工
主任也是人也會利用晚上時間去處理個人事情或是...而這跟施工品質是無關的..沒有
人會日夜24小時工作室吧.,

9/21之後的法規是比較嚴但是人都是健忘了等過了一陣子就不會去想到這問題
所以你會看到9/21之後的房子是不是跌的很慘 ?大家不敢買屋但是現在?高鐵
戰區不是炒的很凶?投資課...而有的人買房子連結構都無問就買..那就真的要看
建商良心了因為設計好壞施一回事而施工好壞又是一回事..就買方來說我比較
建議你要求建商給你相關圖面或是買方集結固定時間開會及起碼要建商給你一本
施工圖面大家可以參考研究比對..而買方能做的就是要建商照圖面施工.,因為光是
要建商照圖面施工達到應有的品質我想那就會讓建商很難過了而對於買方來說你
一般的RC都不是很懂得那有能力去管建商的鋼骨結構設計所以光是要花時間去監督
建商的src施工那就要住戶大家多用心去檢查...比較建議你多看看其他鋼骨大樓多
問人家這樣會比較快進入情況但是一且還是以施工圖面為準...就監造部分
來說該給的試驗報告除了要依照數量.,次數.,試驗項目名稱.,合格 ...那就是要找
一家有公信力的單位來試驗會比較好..至於說施工瑕疵或是問題我想多少會有如
鋼骨包覆鋼筋混凝土所以可能會有局部地方灌漿沒有填滿蜂窩或是牆...或是要注意
電悍品質下雨天還電悍或是電悍工要有甲級電匠或是太晚不要趕工電悍或是鋼骨
相關材料的品質要透過檢驗才知道好壞及鋼柱跟樑交接地方如何處理貨式設計圖面
...蠻複雜的所以我會說買房子要注意複雜度不需要買太高難度的東西因為看不懂
真是要靠建商良心而官方修訂相關條文是沒錯但是真的到了建商施工時那會有多少
成效或是打折...很難說只能說住戶自己想方法找懂得去看會比較好..房子耐振問題
其實牽涉很廣比如你有打聽附近有斷層帶?離多遠?有礦坑?還是山坡地或是基地開挖
時地基下面土壤強度是不是跟預期的依樣?不依樣時比如土質很軟那有沒有先地質
改良或是變更工法...很多東西不是只看外觀除了看結構還要看地基基礎...土壤也是
很重要的如分為堅硬的普通的或是軟弱的..都會有不一樣的施工方式比如地基下
開挖遇到濫泥那就一質挖直到挖到堅硬土壤然後再用劣質混凝土填高到你預定的
基礎面下...或是打樁或是變更設計...所以就鋼骨來說其實技術面也是很高所以你這樣
問我想一般網友無法回答你可能需要專業的結構技師工會的技師比較有辦法回答你而
你買屋時這也是當時就要問的等現在問都來不及了不是?所以你也只能好好監督建商
要建商確實依照圖面施工及住戶可以要求建商提出說明針對該大樓設計對於耐振上
是不是優於法規或是有何耐振的措施或是其他...透過住戶雨建商的互動那會比較好
而住戶要做的是起碼監督好建商的施工品質不要說施工差那到時還是會出問題..
至於說要如何監督我想各頻本事吧.,你有辦法找到懂得人幫你看或是住戶出錢請
技師看...不然都找不到那你只好到其他工地區多看看多問問然後在比較跟建商溝通
問開會...然後學著看重點是哪些地方比如柱跟柱的接點地方或是樑柱街頭地方
或是柱上下端的箍筋有沒有因為樑拱頭擋住所以沒有放箍筋?箍筋歪勾多少度?
混凝土強度設計多少?灌漿品質如何?剪力釘有試驗?敲擊試驗或是拿去試驗是做試驗
其他電悍檢查....鋼承版厚度及跨距多少?你要學著去研究圖面....說來是很難但是沒辦法
你買到了只好這樣因為不監工不去看那你只好要信賴建商施工水準...但是在台灣
老實說應該是保守一點比較好


回覆者:pi ki 發表數:-17 IP:61.66.137.* 2004-10-21 20:53:32
有人能解惑嗎
感恩喔!!